Hej jeg er ved at rode med mit fyr da det ikke kører optimalt. Nogen mener at pumpen skal side på tilbage løbet isteder for frem, da jeg har haft problemmer med at kedel koger over da den ikke kan presse det varme vande ned i akkutank.
Ville bare lige høre andre var enig.
Hilsen
nhs123
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pumpe på frem eller tilbageløb???
-
- Stoker VI
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Pumpe på frem eller tilbageløb???
Placering på returen er pga. den lavere temperatur.
Mange mener at pumpen derved holder længere.
Andre mener at moderne pumper er ligeglade.
Rent vædske transport mæssigt er resultatat det samme.
Du må have et andet problem.
/G
Mange mener at pumpen derved holder længere.
Andre mener at moderne pumper er ligeglade.
Rent vædske transport mæssigt er resultatat det samme.
Du må have et andet problem.
/G
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Pumpe på frem eller tilbageløb???
Hej
Jeg har været ude for at når pumpen sidder på fremløbet, og temp bliver høj (omkrink 80gr) Kan der dannes luftbobler i vandet, og pumpen kommer til at køre rundt med det luft og dermed ikke cirkulerer ordentligt, spørg mig ikke hvorfor, der burde vel ikke komme luft i vandet før det kommer omkring 95gr.
Jeg har været ude for at når pumpen sidder på fremløbet, og temp bliver høj (omkrink 80gr) Kan der dannes luftbobler i vandet, og pumpen kommer til at køre rundt med det luft og dermed ikke cirkulerer ordentligt, spørg mig ikke hvorfor, der burde vel ikke komme luft i vandet før det kommer omkring 95gr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker VI
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Pumpe på frem eller tilbageløb???
Det kan være den fornuftige grund til at placere pumpen på returen.
Hvis man kører med åben ekspansion og dermed relativt lavt tryk på kedelen.
Pumpen i frem sænker det statiske tryk i kedelen = lavere kogepunkt.
Pumpen i retur øger det statiske tryk i kedelen = højere kogepunkt.
Med et korrekt udført anlæg med ekspansionen direkte på kedelen burde forskellen dog være tæt på 0
Har man problemer med at få ekspansionen højt nok op, kan det gavne vanddækningen i huset at have pumpen på fremløbet.
/G
Hvis man kører med åben ekspansion og dermed relativt lavt tryk på kedelen.
Pumpen i frem sænker det statiske tryk i kedelen = lavere kogepunkt.
Pumpen i retur øger det statiske tryk i kedelen = højere kogepunkt.
Med et korrekt udført anlæg med ekspansionen direkte på kedelen burde forskellen dog være tæt på 0
Har man problemer med at få ekspansionen højt nok op, kan det gavne vanddækningen i huset at have pumpen på fremløbet.
/G