Side 1 af 2

Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 16:15
af Zarge
Jeg har en 110l metro, opvarmet med en ny indkøbt Orlan 25Kw. Mit problem er det evindelige sprøjten fra overtryksventilen på vvben, når vandet varmes op. Systemet fejler mig bekendt ikke noget, men vi kan godt li at gå i lange bade, og så vil der jo opstå en vis trykforskel... icon_cheesygrin.gif
Ligeledes er jeg træt at at den varme hane nærmest letter fra bordet når den åbnes "første gang". Jeg har skiftet min ventil fra en 10bars til en 6bars jeg havde liggende. Det må hjælpe lidt på det sidste problem, men ikke på det første...
Så kom jeg til at tænke på om man ikke kan smide en 12l trykekspansionsbeholder på den varm side af vvb?
Skulle der være noget i vejen for det, den burte vel løse problemet, og også sænke trykket på rørene lidt, vil gavn for vandhanerne, eller?
Jeg kan ikke rigtig finde det omtalt nogen steder, men syntes umiddelbart det virker som en logisk løsning...
Eller hvad mener eksperterne??

På forhånd tak Tonni Madsen

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 16:54
af MichaelK
Uden at vide det præcist, så ser jeg 2 problemstillinger i dit forslag.

1:
Trykket i VVB svare vel til vandværkstrykket. Dernæst varmes vandet jo
op til den rette temperatur (det udvider sig og trykket stiger). Overtryksventilen
på VVB er vel på 10 bar.

Du skal altså have en ekspansionsbeholder, der kan arbejde med så højt tryk!
Dem jeg har set opererer med max. 10 bar.

2:
Med mindre ekspandsionsbeholderen isoleres ret godt, vil den vel kunne danne
grundlag for bakterievækst i form af legionella-bakterier, eller?


mvh.

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 17:42
af pelle
Skal du prøve med sådan en beholder skal den på den kolde side af vvbeh.

Jeg har overhovedet ingen sikkerhedsventil på mit vand. Har egen boring. Så vandet presses bagud til hydrofor og ned i boring.

mvh
Pelle

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 17:48
af Zarge
Ja, var ikke lige klar over at max tryk på sådan en fætter kun er ca 5bar... :-( det ødeligger jo planen lidt...
Hvad placering angår, så må den varme side vel være bedst, der er jo lidt udskiftming i vandet (vvb følger fyret, så vandet bliver rigeligt varmt til at kvæle bakterierne) men hvis den er på den kolde, kan det så ikke give bakterie problemer hvis vandet bliver presset fra vvb og tilbage i ekspensionen, så trækker der vel lidt varme baglæns, er det ikke derfor der er en kontraventil i?

Mvh Tonni Madsen

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 21:10
af andersen2009
Jeg har samme problem, dog at mine vandhaner drypper når solen skinner på solfangerene.... så jeg er lige med på en "lytter" her :-)

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 21:35
af Landbo
Hej.

Er næsten fuldstændig sikker på, at en expangtionsbeholder ikke er godkendt til drikkevand. Altså må en sådanne ej monteres.

Du må have et enormt vandtryk hvor du bor. Har en 10 bars ventil på mit anlæg og den giver højst et par små dryp i ny og næ.

Undskyld, sad og funderede lidt over min kompressor, hvorpå der sidder en ventil til at reducere afgangstrykket. Ved ikke om der findes en tilsvarende godkendt til vand. Men hvis, kunne du indsætte en tilsvarende på indgangen (før spærreventilen) til din vvb og sætte trykket så lavt at sprøjteriet ophøre. Var det monstro en løsning ??

Mvh. Leif.

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 30 aug 2009 21:54
af andersen2009
http://vvs-eksperten.dk/index/solfanger ... -vvb-p5497

Ligner det ikke en trykekspantion, der er på den beholder på billedet.... billedet er desværre ikke så stort, men giver da en lille idé.!

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 31 aug 2009 07:10
af Ollii
Jo det er det rigtig nok. men mon ikke den sidder på solvarmen? Og ikke brugsvand?

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 31 aug 2009 14:36
af andersen2009
arh.... Pumpen er monteret på VVB.... kunne jeg forestille mig, der var jeg LIIIGE hurtig nok :-(

Re: Trykekspansion på VVB kan man det??

: 31 aug 2009 23:12
af jesperrl
Landbo skrev:Hej.

Er næsten fuldstændig sikker på, at en expangtionsbeholder ikke er godkendt til drikkevand. Altså må en sådanne ej monteres.

Du må have et enormt vandtryk hvor du bor. Har en 10 bars ventil på mit anlæg og den giver højst et par små dryp i ny og næ.

Undskyld, sad og funderede lidt over min kompressor, hvorpå der sidder en ventil til at reducere afgangstrykket. Ved ikke om der findes en tilsvarende godkendt til vand. Men hvis, kunne du indsætte en tilsvarende på indgangen (før spærreventilen) til din vvb og sætte trykket så lavt at sprøjteriet ophøre. Var det monstro en løsning ??

Mvh. Leif.
Det har vel ikke noget med vandværks trykket at gøre. Det er jo de 4% vandet udvider sig fra 5-100 grader der gør at ventilen drypper.