Burde en AVD ventil ikke kunne ombygges til AVTA v.h.a. serviceelement? Jeg har nemlig 11 stk 3/4" AVD liggende..
Kan jeg godt bruge en 3/4" selvom jeg kører alle andre rør i fyrrummet i 1"? AVTA skal bruges på nederste retur på akku tank.
AVD til AVTA?
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 286+Kommende værkste
- Brændsel: Alt
- Årligt forbrug: Endnu uvist
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: AVD til AVTA?
Jo, - du kan udmærket gå én dimmension ned, somme tider endda to.
Det kommer an på, om der er tale om pumpecirkulation, eller selvcirkulation.
Hvis du monterer en 1" AVTA på et anlæg, hvor der er trukket 1" rør hele vejen rundt, så kan en 1" næsten ikke nå at åbne, før den igen allerede skulle have lukket. Den vil stå og pendle alt for meget. Helt galt, hvis der er pumpecirkulation.
Reguleringen vil i sådan et tilfælde være langt bedre med en ½", når der er tale om pumpecirkulation.
Husk, - en kort indsnævring i et rørsystem, gør aldrig noget.
I tilfælde med selvcirkulation, vil det være bedst med en 3/4" AVTA.
Det kommer an på, om der er tale om pumpecirkulation, eller selvcirkulation.
Hvis du monterer en 1" AVTA på et anlæg, hvor der er trukket 1" rør hele vejen rundt, så kan en 1" næsten ikke nå at åbne, før den igen allerede skulle have lukket. Den vil stå og pendle alt for meget. Helt galt, hvis der er pumpecirkulation.
Reguleringen vil i sådan et tilfælde være langt bedre med en ½", når der er tale om pumpecirkulation.
Husk, - en kort indsnævring i et rørsystem, gør aldrig noget.
I tilfælde med selvcirkulation, vil det være bedst med en 3/4" AVTA.
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 286+Kommende værkste
- Brændsel: Alt
- Årligt forbrug: Endnu uvist
Re: AVD til AVTA?
Ok, tak for det. Ved du om en AVD (trykdifferens-regulator) kan ændres til AVTA? Blokken er så vidt jeg kan se ens, så jeg tænkte på om det ikke bare er bunden der bestemmer om den er temperatur- eller trykstyret. I så fald kan jeg nemlig få et serviceelement der hedder 50-90 grader til ca 1000 kr.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: AVD til AVTA?
Umiddelbart tror jeg ikke det kan lade sig gøre.
Men det kan jo komme an på en prøve.
Det bedste er, at spørge Danfoss tekniske afd.
Men det kan jo komme an på en prøve.
Det bedste er, at spørge Danfoss tekniske afd.
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: AVD til AVTA?
en tryk differens måler den ikke trykket de andre måler vel temperaturen
kender godt nok ikke disse ventiler men
man burde da kunne købe et andet fjernføler hoved til dine og så bruge temp til temp regulering
kender godt nok ikke disse ventiler men
man burde da kunne købe et andet fjernføler hoved til dine og så bruge temp til temp regulering
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 286+Kommende værkste
- Brændsel: Alt
- Årligt forbrug: Endnu uvist
Re: AVD til AVTA?
Ja bunden er magen til den på AVTA men så bare med en membrandåse til at styre ventilen. Denne styres jo ellers bare af den nye bund man køber i et serviceelement.