Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Flowmåler ???

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Flowmåler ???

Indlæg af pelle » 03 jan 2009 00:26

Hej Alle

Lige et spørgsmål i forbindelse med den røgkøler jeg har lavet til Vigas. Den virker iøvrigt udemærket. Den hiver 50 gr. af røgen og tilfører vandet igennem den en stigning i temp. fra 60 grader og til 90 grader. Så det er alt sammen godtnok.

Men hvor mange liter er det i timen, der går i gennem den ????

Den oplysning mangler jeg, for at kunne se hvor meget energi den tilfører centralvarmevandet i kw.

Så jeg tænkte på en flovmåler.

Skal sådan en fyr placeres vandret eller lodret på sådan en 3/4 tommer rør.
Kan man bruge en vandmåler der er godkendt til varmt vand. Eller noget andet .

Gerne billigt og simpelt.

Nogle forslag???

Med venlig hilsen
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Flovmåler ???

Indlæg af Claus Birth » 03 jan 2009 00:42

Hej Pelle!
Flowmåler kan være mange ting, men en mere præcis udgave må være som du skriver : en vandmåler for varmt vand.
Placeret vandret, står på "varen".

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Troldmand.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1945
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 132 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Flovmåler ???

Indlæg af Troldmand. » 03 jan 2009 08:32

Så vidt jeg husker, er tandhjulene i en koldvands vandmåler lavet i plastik. Om de kan tåle det varme vand???? Det kunne jo komme an på en prøve....

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Flovmåler ???

Indlæg af søren ø » 03 jan 2009 09:17

I visse boligforeninger sidder der bimåler på både varmt og koldt brugsvand, men om den til det varme kan klare kedelvand ved jeg ikke. Men den kan jo holde til mere end 8 grader ihvertfald.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Flovmåler ???

Indlæg af jni » 03 jan 2009 12:26

hvis du bor i et område med fjernvarme, så er det tit at fjernvarmeselskabet udskifter målene hver 5 år. de gamle ender ofte hos jernhandleren, så måske kan du finde ud af hvor de aflevere de gl. jeg fik en (i odense) for en 20ér.
og nej, koldtvands duer ikke
mvh jesper


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Flowmåler ???

Indlæg af pelle » 04 jan 2009 00:52

Hej
Jeg takker for jeres svar.
Jeg mener også at en fjernvarme måler kan fåes med kilowatt tæller. Det kunne godt være man skulle lede efter sådan en. Jeg kan jo sætte den midlertidigt til den røgkøler. Det er jo bare for at se hvor meget den egentlig giver. Men det er nu nok ikke ret mange kilowatt.
Så kan jeg jo sætte den på den solvarmeanlæg jeg er ved at fremstille. Kan jo læse at Walder gør god brug af at tælle kilowatt og måle flowet.

med venlig hilsen
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Flowmåler ???

Indlæg af jni » 04 jan 2009 09:42

sådan en fætter hedder en kamstrup måler og koster 2kilo, jeg tror de er svære at finde brugt.
mvh jesper

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Flowmåler ???

Indlæg af Flunk » 04 jan 2009 17:23

Kender et par stykker der har fået dem brugt fra fjernvarmeværket, i forbindelse med udskiftninger.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Besvar