Re: Hjælp!! teknisk spørgsmål

: 07 dec 2008 22:26
af ErnstM
Hej.
HKR kunne også godt havde uddybet det lidt. Stikkontakt venster er fase, den skal til C brug den brune, fra 1 stadig brun til klemme F i styr boksen, se det lille billed til højer øverste styring. den ledning ud for SAFETY CUT OFF er til stikkontakten. den ud for POWER SUPPLY er til styringen. Om det bliver byttet om betyder i realiteten ikke noget, det vigtigste er at fra stikkontakten til styringen skal den brune ledning ind på C (commen) og ud på 1. Den blå kan du se går ubrudt gennem overkog, det kan du ikke derfor en samlemuffe, det skal du også med den gul/grønne altså bruge en muffe. Er du meget i tvivl stadig, kan du sende en PB, så kan du få mit telefonnr.
Udlært elektriker i 1981.

Re: Hjælp!! teknisk spørgsmål

: 08 dec 2008 02:13
af jni
jni skrev: Du er forkert på den.
Du trækker en ledning fra stikkontakten til overkogssikringen, her kører du fasen (den brune) ind i overkogssikringens klemme c, ledningen fra c køre du til Klemme F i styring
Nullen (den blå) køres fra stikkontakt til overkogssikring, hvor den sammles med sammlemuffe i (i overkogssikring) med blå ledning der køre til styring.
i styringen forbindes blå ledning til klemme N
g er jord (gul/grøn)
Du skal checkke hvilken hul i stikkontakt der er fase og nul Fasen er brun eller sort, nul er blå.
Det er altid godt og have jord når man forbinder elektronik
mvh jesper
UPS Godt i så det
ja ledningen til C, skal selvfølig føres vidre fra 1 og til klemme F