Side 3 af 4

Re: brumme lyd fra anlæget

: 14 okt 2008 07:48
af Flunk
Hvis en reguleringsventil får flow i modsat retning af normalt, vil den stå og brumme.
Det gælder også for alm radiatortermostater.

Re: brumme lyd fra anlæget

: 15 okt 2008 12:15
af toxic1974
okay takker

tass har du radiator / gulvvarme, du har kun en pumpe på ikke

Re: brumme lyd fra anlæget

: 15 okt 2008 16:42
af Julehund
svare lige på den til tass!

jeg har både radiator og gulvvarme (og en 110l vvb) på mit anlæg! og kun en pumpe som er monteret som på tegningen! og det virker helt perfekt.. (husk en ventil, hane eller fjeder kontraventil på shunt røret! ellers pisker vandet bare rundt i shunten/kedlen)

Re: brumme lyd fra anlæget

: 15 okt 2008 17:35
af Tass
Man kan gøre som Julehund siger, det vil fungere fint.
Jeg har dog endnu en sløjfe og endnu en pumpe for at reducere fremløbs temp. Men det undlod jeg på tegningen for at undgå forvirring (efter din kommentar vedr Ernest tegning).

Mht varme har jeg kun radiatore.

Igår gik jeg lige og spekulerede over dit problem og så overvejede jeg Flunks kommentar og det passer faktisk rigtig godt med dit setup. Hvis du føder shunten baglæns vil det varme vand løbe baglæns ud af det lille udløb (den lille pil) derved åbnes ventilen og nu kan vandet løbe "baglæns" gennem systemet (gennem den fede pil). Mod den retning som systemet ellers var beregnet på. Man opnår altså ikke den blandingseffekt som man ønsker. Og det forklarer også hvorfor den brummer

Re: brumme lyd fra anlæget

: 17 okt 2008 20:14
af toxic1974
hej tass

tak for dine svar, nu kommer det sjove jeg har adskilt shunten igår prøvet at vende den men så løber der ikke noget varmt retur vand, så vendte den tilbage igen, og fandt ud af når den sidder sådan løber vand rundt fra frem til retur indtil det er 61 grader også bliver det først lukket ud til radiator det er helt perfekt, men samtidig med dette stoppede den trælse brumme lyd også, det forstår jeg bare ikke, men er rigtig glad for den er væk

Re: brumme lyd fra anlæget

: 17 okt 2008 20:17
af Julehund
underligt!! men super godt det forsvandt! :great:

Re: brumme lyd fra anlæget

: 19 okt 2008 14:01
af Tass
toxic1974 skrev:hej tass

tak for dine svar, nu kommer det sjove jeg har adskilt shunten igår prøvet at vende den men så løber der ikke noget varmt retur vand, så vendte den tilbage igen, og fandt ud af når den sidder sådan løber vand rundt fra frem til retur indtil det er 61 grader også bliver det først lukket ud til radiator det er helt perfekt, men samtidig med dette stoppede den trælse brumme lyd også, det forstår jeg bare ikke, men er rigtig glad for den er væk
Hej Toxic
Det er godt at brummelydenn er forsvundet.
Jeg har dog en lille mistanke at din shuntventil ikke virker helt efter hensigten i øjeblikket.
Kan du se hvad temp er på returvandet lige inden det ryger ind i kedlen?
Mit gæt er ved stor belastning vil din retur temp ryge under 60 grader.
Som dit setup er i øjeblikket shunter du på fremløbet hvilket vil sige at du først åbner ved 61 grader eller hvilken temp sådan en shuntventil nu åbner ved. Desværre er der ingen shunt på returen. Du blander godt nok varmt vand i fra fremløbet men der er ingen termostat styring af retur temperaturen.
Det er først i det øjeblik at fremløbet som forlader kedlen bliver under 61 grader at du vil "regulere" via shunten. Men hvis det vand der forlader kedlen er under 61 grader må det jo betyde at returen er endnu lavere.
Hvis jeg har ret i min formodning ville jeg, hvis jeg var dig flytte shunten over til højre for din styring (der hvor du har T-stykket) som blander det varme vand fra shunten med returen. (Denne kommentar er udfra det første billed du har lavet i dette indæg).
Hvis der ikke løber vand gennem shunten til at starte med, så vend den lige 180 grader så skulle det gerne løbe.
Har lige prøvet at redigere lidt i dit første billede (men jeg er ikke den store billed haj), i et forsøg på at illustrere min ide. Ved så ikke om der er behov for også at flytte pumpen. Se min tidligere tegning
Men inden du begynder at lave om på dit setup, så tjek lige retur temp. Det kan jo være jegg tager helt fejl :)

Re: brumme lyd fra anlæget

: 19 okt 2008 18:20
af john m
Hej ang termisk shunt mener jeg at den
skal monteres på den streng man vil regulere,
i dette tilfælde retur.Dette mener jeg fordi den
jo ikke har en fjernføler.
mvh. john.

Tror også det er det Tass mener.

.

Re: brumme lyd fra anlæget

: 19 okt 2008 22:01
af toxic1974
Hej alle

desværre er lyd kommet igen, jeg forstår det ikke så jeg skilte shunten af og tog i par billeder af det
Billede

Billede

ventil virker på den måde at når vandet på fremløbet er 61 åbnes der for fremløbet og der blandes varmt vand i returen for at undgå at kedlen kondesere, tror det skal laves om til at shunten og pumpen sidder på returen som i foreslår

men tjek lige mine billeder

M.v.h

Søren M

Re: brumme lyd fra anlæget

: 19 okt 2008 22:03
af toxic1974
har ikke temp måler på returen men den kondensere ihvertfald ikke heller ikke når den belastes