brumme lyd fra anlæget

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: brumme lyd fra anlæget

Indlæg af Jens » 19 okt 2008 22:15

Det er ikke nødvendigt at flytte pumpen, så længe den sider "indenfor" shunten, - som den gør nu.
Tror bestemt at Tass har løsningen, som han viser på billedet - altså byt termisk ventil og t-stykke.

Mvh Jens
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !


Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: brumme lyd fra anlæget

Indlæg af Tass » 20 okt 2008 07:34

Det er vandflowet der gør at ventilen brummer.
Ventilen åbner mod vandflowet (ventilen/lukkeanordningen går nedad som du har monteret den).
Men når vandet begyndet at løbe gennem åbningen vil den jo samtidig suge/presse ventilen i igen.
Når ventilen er lukket i igen vil flowet forsvinde og fjederkraften vil åbne ventilen igen.
Man kan vel sige at ventilen går i selvsving :)
Du bliver nok nødt til at lave det som jeg har vist på min tegning.