brumme lyd fra anlæget
-
- Stoker I
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 08 okt 2008 19:26
brumme lyd fra anlæget
jeg har en brumme lyd i hele huset, og har mistanke til min termiske shunt ventil
jeg har monteret anlæg på følgende måde, på fremløbet sidder først min cirkulationspumpe der efter shunten med et rør over til retur.
ved ikke og det er rigtig lavet eller om jeg skal have byttet rundt på pumpe og shunt
skriv hvad i ved på forhånd tak
jeg har monteret anlæg på følgende måde, på fremløbet sidder først min cirkulationspumpe der efter shunten med et rør over til retur.
ved ikke og det er rigtig lavet eller om jeg skal have byttet rundt på pumpe og shunt
skriv hvad i ved på forhånd tak
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: brumme lyd fra anlæget
Det skal monteres i den rigtige rækkefølge.
Fra kedlen skal der gå et rør uden nogen form for afspærringer op til ekspansionsbeholderen.
På dette rør sætter du et Tee stykke, herefter pumpen, og efter pumpen kan du sætte et Tee stykke, hvori du monterer din shunt.
Shunten kan også godt være en radiatorventil med løs føler.
Føleren putter du ind nede, hvor returen går ind i kedlen.
Jeg vil prøve at vedhæfte et billede. Ved det her anlæg kører fremløbet gennem combitanken først.
Men princippet med pumpen er det samme.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
Fra kedlen skal der gå et rør uden nogen form for afspærringer op til ekspansionsbeholderen.
På dette rør sætter du et Tee stykke, herefter pumpen, og efter pumpen kan du sætte et Tee stykke, hvori du monterer din shunt.
Shunten kan også godt være en radiatorventil med løs føler.
Føleren putter du ind nede, hvor returen går ind i kedlen.
Jeg vil prøve at vedhæfte et billede. Ved det her anlæg kører fremløbet gennem combitanken først.
Men princippet med pumpen er det samme.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-
- Stoker I
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 08 okt 2008 19:26
Re: brumme lyd fra anlæget
tak for svaret tegning blev jeg lidt forvirret af der er meget på den , jeg tager et billede imorgen og ligger ind , det er monteret som du skriver, jeg har bare den brumme lyd som er meget træls, den forsvinder når jeg slukker cirkulation pumpen, men dermed ikke sagt at det er pumpen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: brumme lyd fra anlæget
Hvis den termiske shunt ventil vender forkert, kan den godt brumme.
Der er en pil på siden af ventilen der viser i hvilken retning vandet skal løbe.
Der er en pil på siden af ventilen der viser i hvilken retning vandet skal løbe.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 08 okt 2008 19:26
- Tass
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: brumme lyd fra anlæget
For at vandet skal kunne løbe ind i shuntventil skal du sørge for at der kan løbe varmt vand til ventilen således at den åbner.
Så vidt jeg husker skal der varmt vand ind fra højre side (når man kigger på dit første billed).
Ellers vil der aldrig blive åbnet for gennemstrømningen fra pumpens side.
Så vidt jeg husker skal der varmt vand ind fra højre side (når man kigger på dit første billed).
Ellers vil der aldrig blive åbnet for gennemstrømningen fra pumpens side.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: brumme lyd fra anlæget
Jeg tror shunten vender forkert.
Skal vist sidde på returen, og iblande varmt ven fra fremløbet.
Har du en manuel temperaturmåler på din retur til kedlen?
Hvad er temp der ved normal drift?
Skal vist sidde på returen, og iblande varmt ven fra fremløbet.
Har du en manuel temperaturmåler på din retur til kedlen?
Hvad er temp der ved normal drift?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: brumme lyd fra anlæget
pas på med den type shunt!!! ventil-delen kan vendes, og det kan "skiltet" også... har haft samme problem!!!
de vender forkert fra fabrikkens side!! (men ventilen kan åbnes, og selve ventil-blokken kan så vendes 180 grader)
red... -->> ja den skal jo sidde på returen, sammen med pumpen!!
jeg knipser lige et billede senere og smider ind!!
de vender forkert fra fabrikkens side!! (men ventilen kan åbnes, og selve ventil-blokken kan så vendes 180 grader)
red... -->> ja den skal jo sidde på returen, sammen med pumpen!!
jeg knipser lige et billede senere og smider ind!!
Senest rettet af Julehund 10 okt 2008 15:53, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: flunken har ret!! vender forkert!
Begrundelse: flunken har ret!! vender forkert!
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: brumme lyd fra anlæget
billede af hundens shunt!
pilen på ventilen peger mod pumpen, som peger mod returen på kedlen!
(ved koldt anlæg, skal der være flow mellem frem og retur) (jeg har monteret en hane på shunt-røret, så jeg kan styre flowet!)
pilen på ventilen peger mod pumpen, som peger mod returen på kedlen!
(ved koldt anlæg, skal der være flow mellem frem og retur) (jeg har monteret en hane på shunt-røret, så jeg kan styre flowet!)
-
- Stoker I
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 08 okt 2008 19:26
Re: brumme lyd fra anlæget
frem temperatur 65 grader og min retur også varme fra shunten
om pumpem skal sidde på returen eller frem er der mange meninger om, men det skal dette her ikke handel om
jeg forstår min shunt ventil på denne måde den stor pil er lukket indtil vandet er er 61 grader og der løber hele tiden vand fra bunden af den store pil til den lille pil for at holde retur vandet oppe i temperatur..
tak for billedet jesper, men kan ikke se hvor hvad går hen, og har du vendet indmaden i ventil som der er en beskriver.
er ved at blive slemt forvirret , og på tænker at montere en kugle hane imellem frem og retur også droppe den shunt ventil
om pumpem skal sidde på returen eller frem er der mange meninger om, men det skal dette her ikke handel om
jeg forstår min shunt ventil på denne måde den stor pil er lukket indtil vandet er er 61 grader og der løber hele tiden vand fra bunden af den store pil til den lille pil for at holde retur vandet oppe i temperatur..
tak for billedet jesper, men kan ikke se hvor hvad går hen, og har du vendet indmaden i ventil som der er en beskriver.
er ved at blive slemt forvirret , og på tænker at montere en kugle hane imellem frem og retur også droppe den shunt ventil