Side 1 af 2

Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 29 aug 2008 17:13
af svsommer
Hej
jeg skal have flytte min åben ekspansionsbeholde og pt. er den tilsluttet på både frem og retur er det nødvendigt?
Den sider i frostfrit.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 29 aug 2008 20:19
af Ernst Drastrup
Hej svsommer
Nej, - når den kan sidde frostfri, så skal du tilkoble den, som jeg lige har vist på et diagram til en "Søren Chr."
Diagram til Søren Christensen 29.08.08.doc
(37.5 KiB) Downloadet 716 gange
Og lav den så endelig med både varmelås og iltspærre, når du skal til at ændre tilkoblingen.
Der må helst ikke kunne optages ilt i en ekspansionsbeholder, da ilt er anlæggets værste fjende.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 29 aug 2008 21:53
af søren ø
Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 30 aug 2008 08:48
af svsommer
Hej igen
hvordan laves den iltspærre?

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 30 aug 2008 23:19
af kaptajnen
søren ø skrev:Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.
Jammen så vil jeg da puste lidt til diskussionen... Min VVS'er siger at der IKKE er problemer med at lave en varmelås....

Hvad der er fup og hvad der er fakta i denne sag er mig uvist. Måske skal vi have Columbo på banen...

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 31 aug 2008 09:10
af søren ø
pust du bare... Jeg kan kun henholde mig til hvad en underviser har fortalt, og man må da håbe han ved hvad han snakker om. Det kunne være vi skulle spørge en masse installatører, og se hvad den generelle holdning er.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 31 aug 2008 19:07
af Ernst Drastrup
Hej svsommer
Det kan du se på den vedhæftede diagram.

der er varmelås på vej op til ekspansionen.
For varmekalorierne vil aldrig gå nedad.
På den anden side af beholderen er det lavet sådan, at lufen godt kan presses ud og ind, men under normale forhold, vil luften stå næsten helt stille, og derved forhindre man luftens frie ilte i, at trænge ind i vandet.
Diagram til Søren Christensen 29.08.08.doc
(37.5 KiB) Downloadet 409 gange
Der må helst ikke være cirkulation i vandet i ekspasionsbeholderen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 01 sep 2008 16:47
af svsommer
hej
det rør ved overløb der går ned skal det så proppes til?

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 01 sep 2008 17:03
af Ernst Drastrup
Hej igen

Nej, - nej, - Overløbsrør fra ekspansionsbeholder skal ifølge bekendtgørelse over varmeanlæg, føres til synligt gulvafløb.

Det skal være sådan, at man har mulighed for at se, om det står og drypper.
(Det kan jo forekomme, hvis der opstår en utæthed mellem kappen og v.v.beholderen.)

Og man bruger det også, når man fylder vand på anlægget, så ved man, at når vandet kommer rislende ud dernede ved gulvafløbet, så er anlægget fyldt helt op.
Herefter vil det godt stå og dryppe lidt, når man fyrer op i en kold kedel og vandet automatisk udvider sig lidt, men efter den første opvarmning, så holder det jo op med at dryppe.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder

: 01 sep 2008 17:13
af svsommer
nå det er så varmelåsen der også er iltspærre