Trykekspansionsbeholder

: 05 aug 2008 23:16
af Niels K Hansen
Hej.
Jeg har siden overtagelsen af vores hus (ca. 3 år) fyldt vand på vores lukkede system inde i huset, ca. 1 gang pr. måned. Jeg har ikke kunnet lokalisere nogen lækager. Der er ingen skjulte rør.
Jeg skiftede for ca. 2 år siden trykekspansionsbeholder, for at se om dette kunne afhjælpe problem, men nej.
En oliefyr mand som lavede eftersyn på vores oliefyr påstod hårdnakket at han var meget sikker på at fejlen ligger ved denne beholder. Når man banker på den, lyder det godt nok nok som om, at der absolut ingen vand er i den.
Han mente der kunne være tale om 2 ting:
1. Ingen vandtilgang til beholderen (tilgroet rør)
2. For meget tryk i beholderen

Nu har jeg lige haft et manometer på beholderen, som viste godt og vel 1,5 bar, til trods for at der står 0,5 bar på den.
Da jeg tappede en smule luft af den fald manometeret på selve systemet også. Så det udelukker vel mulighed nr. 1?

Dette tryk på 0,5 bar i beholderen, skal det måles når system er tømt for vand?
Kan man bare pumpe til korrekt tryk (0,5 bar) med sin kompressor?

Hvad siger I til ovenstående?

Tak for hurtige svar.

Re: Trykekspansionsbeholder

: 06 aug 2008 09:01
af kaptajnen
De 0.5 bar skal måles UDEN at beholderen er tilsluttet anlæget. Der sidder en ballon inden i beholderen og det er den, som har et MODTRYK på 0.5 bar. Derudover vil trykket på dit anlæg komme oveni. Så det skal du have styr på, evt afmontere ekspansionen....

Kunne der være luft i dit system?

Selv har jeg haft problemer med mit solvarme at skulle fylde på igen og igen og igen, men nu står mit tryk på solvarmeanlæget stabilt på 1.5 bar efter MANGE udluftninger...

Prøv at lufte dit anlæg ud...

Re: Trykekspansionsbeholder

: 06 aug 2008 12:15
af Stokerfyr passer
fyldt vand på vores lukkede system inde i huset, ca. 1 gang pr. måned
Hvor meget vand drejer det sig om når du påfylder systemet.