Jeg vil høre om nogen kan give en løsning på dette problem.
Et baxifyr med pumpe er tilsluttet en akkumuleringstank med fremløb og tilbageløb, så vandet cirkulerer mellem tank og fyr.
I den anden ende af tanken er der et fremløb med cirkulationspumpe, det kører rundt i varmesystemet og tilbage til tanken.
Så varmesystem og fyr er tilsluttet med hver sine rør og pumpe i hver ende af tanken.
Problemet er at pumpen på varmesystemet skaber undertryk i tanken, det gør at fyret koger allerede ved omkring 75 til 80 grader. Jeg vil tro at det er undertryk, måler på tank er klinet til 0 når varmesystemspumpen er tændt, når den er slukket står den ca på 0,5 bar.
Fyret er et Baxi som gerne skulle drifte med nær 100 grader for at opnå fuld udnyttelse af træet og akkutanken.
Cirkulationspumpen (25-60) er noget kraftigere end pumpen i fyret (25-40), men hvis jeg skruer ned for cirkulationspumpen kan varmen ikke nå rundt i huset.
Men har nogen en ide til at få undertrykket væk fra tanken?
Mvh
Lars Svane
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Undertryk i akkumuleringstank.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 09 jul 2008 14:27
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
Nej der ingen spiral, det er det samme vand som løber i fyret og varmesystemet.
I siden med fyret henter den vand fra bunden (pumpe) og sender det retur i top.
I siden med varmesystem henter den vand fra toppen (pumpe) og sender det retur i mindten for ikke at lave omblandning.
Det er en 2500 liter olietank hvor der er svejset 4 rør på.
Mvh
Lars
I siden med fyret henter den vand fra bunden (pumpe) og sender det retur i top.
I siden med varmesystem henter den vand fra toppen (pumpe) og sender det retur i mindten for ikke at lave omblandning.
Det er en 2500 liter olietank hvor der er svejset 4 rør på.
Mvh
Lars
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
der bør være en shunt på fyret så returen holdes på 60 grader ind og udgange i tegning er som jeg vil gøre det dog uden spiral....(er ikke sikker på at varmen ville kunne flyttes hurtig nok over i tanken med spiral)
det varme vand skal nok finde direkte vej til toppen..
ps hvilken baxi er det så vil jeg studere brugsanvisning nærmere
det varme vand skal nok finde direkte vej til toppen..
ps hvilken baxi er det så vil jeg studere brugsanvisning nærmere
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VI
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 1 gang
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
Måske noget ulogisk sludder , men kunne det tænkes at der er 2 zoner i beholderen pga 2 pumper og uheldig placeret rørtilslutning, som hvis der var en skillevæg i beholderen, så pumpen der er kraftigst har den største zone, og i dit tilfælde er det kedlen der er mindst og derved ikke kan komme af med varmen, hvis et af rørene blev flyttet lidt, kunne det måske hjælpe.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 09 jul 2008 14:27
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
Der er en shunt på fyret så når vandet er for koldt drøner det bare rundt i fyret indtil den åbner. Der er kun en zone i tanken.
Men når jeg tænker efter må der vel være undertryk når der suges i en tank og det skal løbe gennem en masse rør med modstand før det kommer tilbage.
Det jeg fiskede efter var om pumpen kunne placeres anderledes, måske en pumpe på både frem og tilbageløb.
Jeg har åben ekspansion så måske er det ikke muligt at sætte en pumpe på tilbageløbet.
Måske en kraftigere pumpe på fyret kunne løse problemet?
Måske et tyndt rør med en ventil mellem frem og tilbageløb, så trykket kunne udlignes.
Eller måske er der en enkel og simpel løsning
Fyret er et baxi inivoa
Mvh
Lars
Men når jeg tænker efter må der vel være undertryk når der suges i en tank og det skal løbe gennem en masse rør med modstand før det kommer tilbage.
Det jeg fiskede efter var om pumpen kunne placeres anderledes, måske en pumpe på både frem og tilbageløb.
Jeg har åben ekspansion så måske er det ikke muligt at sætte en pumpe på tilbageløbet.
Måske en kraftigere pumpe på fyret kunne løse problemet?
Måske et tyndt rør med en ventil mellem frem og tilbageløb, så trykket kunne udlignes.
Eller måske er der en enkel og simpel løsning
Fyret er et baxi inivoa
Mvh
Lars
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Undertryk i akkumuleringstank.
Hej
Der er en fejl i systemet med hensyn til, hvordan din ekspansionsbeholder er tilkoblet.
Det skal altid være sådan, at pumperne har ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sugesiden.
Så de har noget vand at drikke af.
Så kan der umuligt opstå undertryk i hverken din tank eller kedel.
Fejlen ligger garanteret i ekspansionsbeholderens tilkobling i forhold til pumperne.
M.v.h.
Ernst
Der er en fejl i systemet med hensyn til, hvordan din ekspansionsbeholder er tilkoblet.
Det skal altid være sådan, at pumperne har ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sugesiden.
Så de har noget vand at drikke af.
Så kan der umuligt opstå undertryk i hverken din tank eller kedel.
Fejlen ligger garanteret i ekspansionsbeholderens tilkobling i forhold til pumperne.
M.v.h.
Ernst