Undertryk i akkumuleringstank.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
larssvane
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 jul 2008 14:27

Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af larssvane » 09 jul 2008 15:35

Jeg vil høre om nogen kan give en løsning på dette problem.

Et baxifyr med pumpe er tilsluttet en akkumuleringstank med fremløb og tilbageløb, så vandet cirkulerer mellem tank og fyr.

I den anden ende af tanken er der et fremløb med cirkulationspumpe, det kører rundt i varmesystemet og tilbage til tanken.

Så varmesystem og fyr er tilsluttet med hver sine rør og pumpe i hver ende af tanken.

Problemet er at pumpen på varmesystemet skaber undertryk i tanken, det gør at fyret koger allerede ved omkring 75 til 80 grader. Jeg vil tro at det er undertryk, måler på tank er klinet til 0 når varmesystemspumpen er tændt, når den er slukket står den ca på 0,5 bar.

Fyret er et Baxi som gerne skulle drifte med nær 100 grader for at opnå fuld udnyttelse af træet og akkutanken.

Cirkulationspumpen (25-60) er noget kraftigere end pumpen i fyret (25-40), men hvis jeg skruer ned for cirkulationspumpen kan varmen ikke nå rundt i huset.

Men har nogen en ide til at få undertrykket væk fra tanken?


Mvh
Lars Svane


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af MichaelK » 09 jul 2008 17:20

Billede

Normalt er systemet vel bygget som på min tegning?

Så hvordan du får undertryk er mig en gåde.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

larssvane
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 jul 2008 14:27

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af larssvane » 09 jul 2008 19:05

Nej der ingen spiral, det er det samme vand som løber i fyret og varmesystemet.

I siden med fyret henter den vand fra bunden (pumpe) og sender det retur i top.

I siden med varmesystem henter den vand fra toppen (pumpe) og sender det retur i mindten for ikke at lave omblandning.

Det er en 2500 liter olietank hvor der er svejset 4 rør på.

Mvh
Lars

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af thy » 09 jul 2008 19:14

der bør være en shunt på fyret så returen holdes på 60 grader ind og udgange i tegning er som jeg vil gøre det dog uden spiral....(er ikke sikker på at varmen ville kunne flyttes hurtig nok over i tanken med spiral)

det varme vand skal nok finde direkte vej til toppen..

ps hvilken baxi er det så vil jeg studere brugsanvisning nærmere
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 227
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 1 gang

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af Stokerfyr passer » 09 jul 2008 21:35

Måske noget ulogisk sludder :), men kunne det tænkes at der er 2 zoner i beholderen pga 2 pumper og uheldig placeret rørtilslutning, som hvis der var en skillevæg i beholderen, så pumpen der er kraftigst har den største zone, og i dit tilfælde er det kedlen der er mindst og derved ikke kan komme af med varmen, hvis et af rørene blev flyttet lidt, kunne det måske hjælpe.
Hilsen
Michael Olsen


larssvane
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 jul 2008 14:27

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af larssvane » 11 jul 2008 13:50

Der er en shunt på fyret så når vandet er for koldt drøner det bare rundt i fyret indtil den åbner. Der er kun en zone i tanken.

Men når jeg tænker efter må der vel være undertryk når der suges i en tank og det skal løbe gennem en masse rør med modstand før det kommer tilbage.

Det jeg fiskede efter var om pumpen kunne placeres anderledes, måske en pumpe på både frem og tilbageløb.

Jeg har åben ekspansion så måske er det ikke muligt at sætte en pumpe på tilbageløbet.

Måske en kraftigere pumpe på fyret kunne løse problemet?

Måske et tyndt rør med en ventil mellem frem og tilbageløb, så trykket kunne udlignes.

Eller måske er der en enkel og simpel løsning

Fyret er et baxi inivoa

Mvh
Lars

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Undertryk i akkumuleringstank.

Indlæg af Ernst Drastrup » 11 jul 2008 16:20

Hej
Der er en fejl i systemet med hensyn til, hvordan din ekspansionsbeholder er tilkoblet.
Det skal altid være sådan, at pumperne har ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sugesiden.
Så de har noget vand at drikke af.
Så kan der umuligt opstå undertryk i hverken din tank eller kedel.

Fejlen ligger garanteret i ekspansionsbeholderens tilkobling i forhold til pumperne.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.