Side 1 af 1

Oliefyr overtryks ventil

: 16 feb 2024 21:43
af elpres
Hej
Er flyttet ind et sted hvor det er et oliefyr med en Sterling brænder og indbygget vvb.
Overtryks ventilen drypper hver gang fyret starter og kommer op i temp (55°)
Del smider vel 1/2 liter i løbet af 3-4 timer.
Den begynder at dryppe ved 2.25 - 2.50. Bar.
Er der for meget tryk på??

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 16 feb 2024 22:54
af Hjemme teori
2,5 bar er i hvert fald nok til de fleste huse (20-25 meter højt) og også normalt med en overtryks ventil der udløser der (2,5bar). Hvis der er for meget tryk, forsvinder det jo i løbet af en dag eller to.

Men det kan jo også være overtrykket til VVB. Når den varmes op udvider vandet sig og installationen skal lovligtigt have en kontra ventil og så stiger trykket. Derfor sidder der en overtryksventil på normalt 6 eller 10 bar. og den smider så noget vand. Den kan også være utæt, enten fordi den er gammel eller fordi den er fyldt med skidt og kalk. Så kan det nogen gange hjælpe lige at spule den igennem, ved at udløse den manuelt.

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 17 feb 2024 04:30
af elpres
Hjemme teori skrev: 16 feb 2024 22:54 2,5 bar er i hvert fald nok til de fleste huse (20-25 meter højt) og også normalt med en overtryks ventil der udløser der (2,5bar). Hvis der er for meget tryk, forsvinder det jo i løbet af en dag eller to.

Men det kan jo også være overtrykket til VVB. Når den varmes op udvider vandet sig og installationen skal lovligtigt have en kontra ventil og så stiger trykket. Derfor sidder der en overtryksventil på normalt 6 eller 10 bar. og den smider så noget vand. Den kan også være utæt, enten fordi den er gammel eller fordi den er fyldt med skidt og kalk. Så kan det nogen gange hjælpe lige at spule den igennem, ved at udløse den manuelt.
Tak for dit svar.

Der står 2.5 bar på ventilen der drypper så du har jo ret i at den gør som den skal. Tænker så at det må være overtryks ventilen til selve anlægget og ikke til vvb. Det Undre mig bare at den pludselig begynder at dryppe. Sidste uge da jeg var her stod den på ca 1 bar og der stod ikke nogen skål under og det lod ikke til at den nogensinde havde dryppet.
Måske nogen har fyldt vand på ved et uheld?? Der har været en og slibe gulv, ved ikke hvorfor han skulle rode med fyret..
Nuvel.. jeg giver det et par dage og ser om det stilner af. Tak igen

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 17 feb 2024 07:39
af MichaelK
Et 1 plans hus har det fint med 1 bar i varmesystemet. Store variationer i anlægstryk, skyldes ofte
at gummibolden inde i ekspansionsbeholderen er blevet utæt. Slå let på beholderen, klinger den
hult, så er den sikkert i orden, ellers tjek lige fortrykket? Virker den derimod død i det, så kan den
være fuld af vand og bør skiftes, hvis det ikke hjælper at sætte tryk på den igen?
Selvfølgelig kan den også have det forkerte fortryk, eller være for lille? Dog mindre sandsynligt, hvis
der hidtil ikke har været problemer?


Mvh.

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 17 feb 2024 18:07
af Hjemme teori
Ja, trykket i anlægget stiger normalt ikke af sig selv, men hvis spiralen i VVB er blevet utæt, så sker det Du kan teste det ved at slukket for vandet og kort åbne en varm vandhane. Så er vandværks trykket væk fra beholderen. Hvis overtryksventilen holder op med at dryppe, er det nok problemet.

Er det tilfældet er det nok byt til nyt, når den er indbygget i fyret. Ellers koble den fra og installere en ekstern VVB.

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 17 feb 2024 20:47
af elpres
Hjemme teori skrev: 17 feb 2024 18:07 Ja, trykket i anlægget stiger normalt ikke af sig selv, men hvis spiralen i VVB er blevet utæt, så sker det Du kan teste det ved at slukket for vandet og kort åbne en varm vandhane. Så er vandværks trykket væk fra beholderen. Hvis overtryksventilen holder op med at dryppe, er det nok problemet.

Er det tilfældet er det nok byt til nyt, når den er indbygget i fyret. Ellers koble den fra og installere en ekstern VVB.
Ja jeg tror muligvis du har ret. Jeg har nemlig lige haft lukket for vandet i målerbrønden og der endte trykket i anlægget at blive meget lavt. Så der er noget galt der.
Troede først det var noget med min expansions beholder da den lyder “tung”, men det gav ingen mening at trykket var højt lige pludselig. Tak for dit svar, jeg tror jeg prøver at få en seperat vvb installeret. Er det noget du tror er muligt på sån en tasso 20 kedel med en Sterling brænder på.. ? Hvis du kender den

Re: Oliefyr overtryks ventil

: 17 feb 2024 22:08
af triumph
nu er det jo et pillefyrsforum
https://www.dba.dk/pillefyr-rtb-rtb-16k ... 110406129/
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-a ... 110370537/
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-w ... 109876917/

Tænker at det ikke kun er spiralen der er på sit yderste, så måske ver det godt med noget mere genemgribende udskiftning
Pillefyr skal være godkendt efter EN 305-5 klasse 5. (Det tror jeg nok de er, men vil ikke garantere det)
Link no. 2 har (Vist nok) en vvb med