Indlæg af elpres » 16 feb 2024 21:43
Indlæg af Hjemme teori » 16 feb 2024 22:54
Indlæg af elpres » 17 feb 2024 04:30
Hjemme teori skrev: ↑16 feb 2024 22:54 2,5 bar er i hvert fald nok til de fleste huse (20-25 meter højt) og også normalt med en overtryks ventil der udløser der (2,5bar). Hvis der er for meget tryk, forsvinder det jo i løbet af en dag eller to. Men det kan jo også være overtrykket til VVB. Når den varmes op udvider vandet sig og installationen skal lovligtigt have en kontra ventil og så stiger trykket. Derfor sidder der en overtryksventil på normalt 6 eller 10 bar. og den smider så noget vand. Den kan også være utæt, enten fordi den er gammel eller fordi den er fyldt med skidt og kalk. Så kan det nogen gange hjælpe lige at spule den igennem, ved at udløse den manuelt.
Indlæg af MichaelK » 17 feb 2024 07:39
Indlæg af Hjemme teori » 17 feb 2024 18:07
Indlæg af elpres » 17 feb 2024 20:47
Hjemme teori skrev: ↑17 feb 2024 18:07 Ja, trykket i anlægget stiger normalt ikke af sig selv, men hvis spiralen i VVB er blevet utæt, så sker det Du kan teste det ved at slukket for vandet og kort åbne en varm vandhane. Så er vandværks trykket væk fra beholderen. Hvis overtryksventilen holder op med at dryppe, er det nok problemet. Er det tilfældet er det nok byt til nyt, når den er indbygget i fyret. Ellers koble den fra og installere en ekstern VVB.
Indlæg af triumph » 17 feb 2024 22:08