Hej,

Et spørgsmål om telestater. Mit system er 24v og jeg har nogle gange nogle telestater der er åbne konstant. Nu opdagede jeg igår at flere af dem er 230v.
Hvad sker det egentlig når styring er 24v og telestater er 230v? Der er jo varme og i perioder virker det fint.

Nogle der har et bud?

Re: Gulvvarme shunt styring Seitek

: 12 feb 2024 21:24
af Smoelfen
Telestater til brug i gulvvarmesystemer, beror på en elektro-termisk ekspansion for at give lineær bevægelse. Dvs. en modstand / et varmelegeme varmer noget væske op i en cylinder som derved udvider sig og trykker på et stempel. Stemplet trykker herved på ventilen til den pågældende gulvvarmestreng.
Selve modstanden / varmelegemet er normalt en PTC ( Positive Temperature Coefficient ) modstand. Årsagen til dette varmelegeme er en PTC skyldes at man hurtigt ønsker væsken i cylinderen varmet op, for hurtigt at åbne ventilen, og samtidig begrænse temperaturstigningen i cylinderen / væsken, når temperaturen er nået for åbning af ventilen.
Nå, hvorfor skriver Smølfen så alt dette vrøvl? jo, fordi denne PTC modstand har en lav modstand ved lave temperaturer. Dvs. en 230 volt telestat kan i nogle tilfælde varme cylinderen op til åbning af ventilen, selvom der kun påføres 24 volt. Så blev vi så kloge :great:
Årsagen til at det nogle gange virker / ikke virker, kan skyldes den omgivende temperatur stiger / falder hvor telestaterne sider, eller de 24 volt ikke helt er 24 volt hele tiden ( afhængig af forbrug / aktive telestater, spændingssving i forsyningen etc. ).
Det var første bud :P
Andet bud kan være, da der allerede er rod i telestaterne 24 / 230 volt, kan der også være rod i om det er NC ( normal closed ) eller NO ( normal open ) telestater. NC er lukket for ventilen når telestaten er strømløs, og NO er åben for ventilen når telestaten er strømløs.
Det var andet bud :P
Tredje bud kunne være at ventilerne hænger :P
Fjerde bud ?? :P

Mvh Smoelfen

Re: Gulvvarme shunt styring Seitek

: 13 feb 2024 07:07
af Smoelfen
#sider -> sidder , det gik vist lidt hurtigt :-)

Re: Gulvvarme shunt styring Seitek

: 13 feb 2024 10:21
af haderslev1234
Mange tak for det super informative svar/løsning på problemet. Jeg tænker at svar nr 1 må være problemet. Mener at se nye Wavin 24v jeg har købt er NC altså at de lukker når der ingen strøm er til. Hvorfor skulle man vælge åbne telestater? Måske for at der er flow rundt om sommeren hvor shunt er slukket?