Telestater til brug i gulvvarmesystemer, beror på en elektro-termisk ekspansion for at give lineær bevægelse. Dvs. en modstand / et varmelegeme varmer noget væske op i en cylinder som derved udvider sig og trykker på et stempel. Stemplet trykker herved på ventilen til den pågældende gulvvarmestreng.
Selve modstanden / varmelegemet er normalt en PTC ( Positive Temperature Coefficient ) modstand. Årsagen til dette varmelegeme er en PTC skyldes at man hurtigt ønsker væsken i cylinderen varmet op, for hurtigt at åbne ventilen, og samtidig begrænse temperaturstigningen i cylinderen / væsken, når temperaturen er nået for åbning af ventilen.
Nå, hvorfor skriver Smølfen så alt dette vrøvl? jo, fordi denne PTC modstand har en lav modstand ved lave temperaturer. Dvs. en 230 volt telestat kan i nogle tilfælde varme cylinderen op til åbning af ventilen, selvom der kun påføres 24 volt. Så blev vi så kloge
Årsagen til at det nogle gange virker / ikke virker, kan skyldes den omgivende temperatur stiger / falder hvor telestaterne sider, eller de 24 volt ikke helt er 24 volt hele tiden ( afhængig af forbrug / aktive telestater, spændingssving i forsyningen etc. ).
Det var første bud
Andet bud kan være, da der allerede er rod i telestaterne 24 / 230 volt, kan der også være rod i om det er NC ( normal closed ) eller NO ( normal open ) telestater. NC er lukket for ventilen når telestaten er strømløs, og NO er åben for ventilen når telestaten er strømløs.
Det var andet bud
Tredje bud kunne være at ventilerne hænger
Fjerde bud ??
Mvh Smoelfen