Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
Stuehuset er 2 etager, med gulvvarme i en del af stueetagen og radiatorer på 1 sal.
I stuen er der 4 radiatorer og i soveværelset 1, problemet er der ingen varme er i de 5 radiatorer, der har været i efteråret, men for ca 1 måned siden forsvandt varmen.
Vi har checket og motioneret ventiler uden det har hjulpet.
Varmerøret fordeles hvor det kommer ind i huset til 1 sal, radiatorer i stuen, gulvvarme i stuen og vvb. Det er kun radiatorer i stuen der er problemet .
Nogen gode ideer til afhjælpning??
Ingen varme i radiatorer.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ingen varme i radiatorer.
varmen tar den nemeste vej rundt og så kan det være svært i nogle kredse hvis de nemeste snupper al varmenthomas-es skrev: ↑07 jan 2024 15:44 Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
Stuehuset er 2 etager, med gulvvarme i en del af stueetagen og radiatorer på 1 sal.
I stuen er der 4 radiatorer og i soveværelset 1, problemet er der ingen varme er i de 5 radiatorer, der har været i efteråret, men for ca 1 måned siden forsvandt varmen.
Vi har checket og motioneret ventiler uden det har hjulpet.
Varmerøret fordeles hvor det kommer ind i huset til 1 sal, radiatorer i stuen, gulvvarme i stuen og vvb. Det er kun radiatorer i stuen der er problemet .
Nogen gode ideer til afhjælpning??
hvad køres der med af kedeltemp tit kan det hjælpe med højer kedel temp så lukker de nemme kredse når de har fået nok og så kommer varmen rundt andre steder
det kan være svært hvis ikke vvb er styret i temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 18 jan 2023 09:37
Re: Ingen varme i radiatorer.
Tak for svar.
Der kom varme da ventiler til 1 sal blev lukket
Kan det være pga de lave kuldegrader pt?
Måske kan det klares ved at lukke ventiler lidt i til 1 salen så der kommer mere balance i strengene?
Der kom varme da ventiler til 1 sal blev lukket
Kan det være pga de lave kuldegrader pt?
Måske kan det klares ved at lukke ventiler lidt i til 1 salen så der kommer mere balance i strengene?
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Ingen varme i radiatorer.
Ja, Det er fordi varmen vil helst opad. så, forbigåes radiatorer længere nede. Har selv oplevet det engang hvor det rigtig var koldt. da kalder rummene på varme og ventilerne åbner. Der var god varme ovenpå men ikke nedenunder. Det du skal have på 1 salen, hvis du ikke allerede har det. Er RA-N ventiler med forindstilling fra 1 til 7 . Det kan drøvle flowet noget, når de er korrekt indstillet. og radiatorene i stueetagen bliver varme.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ingen varme i radiatorer.
nemlig kunne måske afhjælpes noget ved at tvangs styre pumpen til at cirkulere mere vand rundt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen