Side 1 af 1

Ingen varme i radiatorer.

: 07 jan 2024 15:44
af thomas-es
Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
Stuehuset er 2 etager, med gulvvarme i en del af stueetagen og radiatorer på 1 sal.
I stuen er der 4 radiatorer og i soveværelset 1, problemet er der ingen varme er i de 5 radiatorer, der har været i efteråret, men for ca 1 måned siden forsvandt varmen.
Vi har checket og motioneret ventiler uden det har hjulpet.
Varmerøret fordeles hvor det kommer ind i huset til 1 sal, radiatorer i stuen, gulvvarme i stuen og vvb. Det er kun radiatorer i stuen der er problemet :( .
Nogen gode ideer til afhjælpning??

Re: Ingen varme i radiatorer.

: 07 jan 2024 17:24
af thy
thomas-es skrev: 07 jan 2024 15:44 Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
Stuehuset er 2 etager, med gulvvarme i en del af stueetagen og radiatorer på 1 sal.
I stuen er der 4 radiatorer og i soveværelset 1, problemet er der ingen varme er i de 5 radiatorer, der har været i efteråret, men for ca 1 måned siden forsvandt varmen.
Vi har checket og motioneret ventiler uden det har hjulpet.
Varmerøret fordeles hvor det kommer ind i huset til 1 sal, radiatorer i stuen, gulvvarme i stuen og vvb. Det er kun radiatorer i stuen der er problemet :( .
Nogen gode ideer til afhjælpning??
varmen tar den nemeste vej rundt og så kan det være svært i nogle kredse hvis de nemeste snupper al varmen

hvad køres der med af kedeltemp tit kan det hjælpe med højer kedel temp så lukker de nemme kredse når de har fået nok og så kommer varmen rundt andre steder

det kan være svært hvis ikke vvb er styret i temp

Re: Ingen varme i radiatorer.

: 08 jan 2024 21:12
af thomas-es
Tak for svar.
Der kom varme da ventiler til 1 sal blev lukket😀
Kan det være pga de lave kuldegrader pt?
Måske kan det klares ved at lukke ventiler lidt i til 1 salen så der kommer mere balance i strengene?

Re: Ingen varme i radiatorer.

: 09 jan 2024 02:08
af pelle
Ja, Det er fordi varmen vil helst opad. så, forbigåes radiatorer længere nede. Har selv oplevet det engang hvor det rigtig var koldt. da kalder rummene på varme og ventilerne åbner. Der var god varme ovenpå men ikke nedenunder. Det du skal have på 1 salen, hvis du ikke allerede har det. Er RA-N ventiler med forindstilling fra 1 til 7 . Det kan drøvle flowet noget, når de er korrekt indstillet. og radiatorene i stueetagen bliver varme.

Re: Ingen varme i radiatorer.

: 09 jan 2024 17:39
af thy
nemlig kunne måske afhjælpes noget ved at tvangs styre pumpen til at cirkulere mere vand rundt