kondens i skorstensrør

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Claus_S
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Blevet takket: 2 gange

kondens i skorstensrør

Indlæg af Claus_S »

Hej
Jeg har et pillefyr hvor der er problemer med kondens i skorsten. Skorstenen er en isokern der er ca 6 meter heraf 4 meter uisoleret. Inde i isokernen er der et stål røgrør som jeg fik sat i fordi isokernen konstant var våd forneden. Det hjalp men der blev også lavet et hul i bunden af røret hvor der kan dryppe kondens ud. Og det gjorde der også. Har mistanke om at røret er delvist tærret, fordi isokernen igen er blevet våd forneden.
Det er ret dyrt med det stålrør indvendigt og ret træls med den kondens afløb til en spand.
Kan man isolere sådan et system yderligere? Evt imellem stårør og isokern. Er nok nemmest udvendigt men giver måske ikke ret meget da der i forvejen er et hulrum mellem rør og isokern.
Nogle der har et bud hvad der mest effektivt at gøre?

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: kondens i skorstensrør

Indlæg af BWJ »

Hvor meget plads er der mellem rør og Isokern?
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange

Re: kondens i skorstensrør

Indlæg af svanggaard »

Hvilket setpunkt kører du med i pillefyret? Har du en idé om røgtemperaturen?

Jeg har selv øget setpunktet fra 60->70 grader for at imødegå kondensproblemer i røgrør mellem kedel og skorsten. Desuden er røgrøret blevet isoleret. Det har hjulpet gevaldigt.

Jeg tror dog det er svært at løse problemet hvis der "sjatfyres". Skorstenen, kedlens motor, fungerer kun efter hensigten når den er varm.
Claus_S
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Blevet takket: 2 gange

Re: kondens i skorstensrør

Indlæg af Claus_S »

Jeg kører med et setpunkt på 65gr. Regulering er lidt vanskelig da der ikke er meget vand i systemet. Kedeltemperatur ryger lidt op og ned og indfyret effekt ligeså. Max effekt er begrænset for at forhindre fuldt stop for max temp som er 75 gr. . Røgtemperaturen er derfor ikke konstant heller. Men umiddelbart aldrig under 70-80 grader.
Jeg ved ikke helt hvor meget plads der er mellem rør og isokern. Kan ikke umiddelbart måle det. Vil det hjælpe ret meget at isolere røgrøret når det allerede er inde i en isokern?
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: kondens i skorstensrør

Indlæg af Hjemme teori »

hvilket fyr?
Mvh. Sophus

Claus_S
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Blevet takket: 2 gange

Re: kondens i skorstensrør

Indlæg af Claus_S »

Et MGM comfort 15kw. Har droslet effekten betydeligt ned, ofte til det halve

Besvar