Side 1 af 3

Selv cirkulation i vvb

: 21 maj 2023 22:39
af Alex fs
Hej alle
Jeg har i alle år døjet med at vvb afkøles gennem fyret. Selv sagt mest et problem om sommeren.
Vvb er med egen pumpe, som styres af fyret.
Cvb er en vandret kappebeholder, omkring 10 år efter den skulle være rådnet op. Men den virker og kan producere varmt vand så hurtig som man kan bruge det.
Kan mærke retur røret er Ca så varmt som vvb, nu her 6 timer efter fyret har kørt. Og vvb temp og kedel temp er ens. Den har tabt omkring 12 grader på den tid.

Er den eneste løsning at montere en 2 vejs motorventil? Eller er der andet jeg kan gøre uden at splitte det hele af?

På billedet ses pumpen på fremløbet og til venstre kommer retur fra vvb. Beholder sidder over fyret.

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 01:48
af Hjemme teori
Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 06:21
af john m
Hvis det er selvcirk. Så monter en fjederpåvirket kontraventil på frem eller retur. Den vil ikke åbne før der kommer pumpetryk.

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 07:56
af Alex fs
Hjemme teori skrev: 22 maj 2023 01:48 Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.
Hej
Det kan ikke være pumpe der ikke stopper, den styres af både uge timer og impuls timer der stopper 15 min efter sneglen på fyret.
john m skrev: 22 maj 2023 06:21 Hvis det er selvcirk. Så monter en fjederpåvirket kontraventil på frem eller retur. Den vil ikke åbne før der kommer pumpetryk.
Er det nok til at stoppe det? For det var jo en nem løsning

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 09:31
af john m
Jep man bruger det også på solvarmeanlæg.

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 09:57
af John Skov Jensen
Jeg har lavet samme løsning på mit solfangeranlæg
En fjederpåvirket kontraventil er det der skal til

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 18:20
af Hjemme teori
Jeg kan altså ikke forstå hvordan varmen skulle selvcirkulere fra en tank over fyret og ned i fyret.

Så burde alle vores buffertanke selvcirkulere og være varme i bunden. Der er altså noget der ikke stemmer med de fysiske love.

Så med mindre billedet er på hovedet og du har skrevet forkert, så bør det ikke kunne lade sig gøre. I de solvarme anlæg der refereres til sidder solfangere helt sikkert over VVB og så giver det mening at fjeder belastet kontraventil gør gavn når der ikke er varme på fangerne.

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 18:29
af John Skov Jensen
Min solfangerkreds startede selvcirk. Via varmen i en pladeveksler

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 18:33
af Hjemme teori
John Skov Jensen skrev: 22 maj 2023 18:29 Min solfangerkreds startede selvcirk. Via varmen i en pladeveksler
Ja, men forhåbentlig ikke ned af bakke?

Re: Selv cirkulation i vvb

: 22 maj 2023 18:34
af John Skov Jensen
Hjemme teori skrev: 22 maj 2023 18:33 Ja, men forhåbentlig ikke ned af bakke?
Nej, naturligvis ikke :-)