Metro Therm VVB temperatur til pillefyr

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
M_Olesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 06 apr 2023 14:32
Mit fyr: BS1016
Areal: 167
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Metro Therm VVB temperatur til pillefyr

Indlæg af M_Olesen » 06 apr 2023 15:30

Hej

Jeg har et BS1016 pillefyr og en metro therm VVB.

Der er en temperaturføler fra VVB der er faldet ud og jeg kan ikke lige gennemskue, hvor den er faldet ud fra?

Der sidder allerede en føler i dyklommen på fyret, så den kommer ikke derfra.

Er der nogen der har en idé til hvor den hører til?

Det er tilsyneladende en føler der fortæller fyret temperaturen i VVB, men jeg har ingen anelse om hvor den skal placeres? (I fyrets display (v.7) kan jeg se at VVB’ens temperatur er faldet kraftigt, siden den faldt ud)

Nogen der kan hjælpe?

Vh Mikael


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Metro Therm VVB temperatur til pillefyr

Indlæg af Jens » 06 apr 2023 16:24

Når det er til vvb, så er den vel faldet ud af dykrøret, som sidder i flangen under vvb-en ?
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Metro Therm VVB temperatur til pillefyr

Indlæg af Flammen » 06 apr 2023 16:27

der sidder et rundt plastdæksel med 3 stjerneskruer under beholderen. når du kigger op, vil du se et lille rør ca. 6-8mm i diameter. det er følerlommen til din temp. føler

M_Olesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 06 apr 2023 14:32
Mit fyr: BS1016
Areal: 167
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Metro Therm VVB temperatur til pillefyr

Indlæg af M_Olesen » 06 apr 2023 16:41

Mange tak. Det ser ud til at virke. icon_cheesygrin.gif