Indlæg af holberg19 » 09 mar 2023 23:55

Min skorsten har en gigantisk lysning på 30-40cm og jeg døjer derfor med en del løbesod fra vanddamp der kondenserer i den øverste del og afskaldning af pudset under tagryggen.

Fejer siger det skal koste 20.000 for en ny isokern skorsten.

Skorstenen har et enkelt lille knæk over ca. 0,5m i den sidste trediedel for at kunne ramme tagryggen.

Skorstenen er godt 6 meter høj. Ca. 1,5 meter over tagryg.

Jeg kan godt finde ud af at ordne ting selv, men hvad vil i anbefale? Vil gerne slippe for at tage eksisterende skorsten ned. Kan se man kan få foringsprodukter som kan isoleres med leca på siden.

Har et BS+ 16kw fyr med en røggastenp omkring 90-110 grader.


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af MichaelK » 10 mar 2023 00:01

Du kunne kigge på dem her:
https://www.google.com/search?q=isokern ... e&ie=UTF-8

Der står lidt om nedsænkningsrør på side 10 i den brochure:
https://www.hedestoker.dk/content/PDF/I ... ochure.pdf

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af John Skov Jensen » 10 mar 2023 09:18

Jeg bruger disse nedsænkningsrør, med leca udenom giver de en god isoleret skorsten, Ø150mm indvendigt.
På den er tilkoblet en oliekedel og en 40Kw Atmos

holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 384
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af holberg19 » 10 mar 2023 20:43

Tak for jeres input. Er der nogle grunde til i ikke foreslår en stålforing?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af John Skov Jensen » 10 mar 2023 20:52

For min del, var løsningen billig og rigelig god

Jeg forede ikke en gammel skorsten, men byggede en ny fra bunden af, af leca blokke og disse rør som jeg købte billigt på dba
Fejer sagde god for det inden jeg startede, så det var en “no brainer”


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af MichaelK » 10 mar 2023 21:22

Min isokern er lavet sidst i 70'erne, og fejler intet. Skorstensfejeren roser den hver gang, for
den er ren og tør, hver gang han kigger forbi. Det er kun de seneste 16 år, at den har været
brugt til pillefyr. Før den tid var det et oliefyr, som sørgede for varme og varmt vand i huset.

Min anbefaling har udelukkende baggrund i mine gode erfaringer med netop isokern ned-
sænkningsrør, for stålforing har jeg ingen erfaring med.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af triumph » 11 mar 2023 10:34

det er lidt mere bøvlet med nedsænkningsrør når der er knæk på skorstenen.
Der er jo også denne måde (Som ikke er GDS tænker jeg) Men måske billigere end at skal hakke huller i skorstenen for at få nedænkningsrør ned
https://isodor.dk/

holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 384
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af holberg19 » 11 mar 2023 10:43

triumph skrev:
11 mar 2023 10:34
det er lidt mere bøvlet med nedsænkningsrør når der er knæk på skorstenen.
Der er jo også denne måde (Som ikke er GDS tænker jeg) Men måske billigere end at skal hakke huller i skorstenen for at få nedænkningsrør ned
https://isodor.dk/
Tak for link. Hvordan klarer de det arbejde med knæk på skorstenen?

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af MichaelK » 11 mar 2023 10:55

holberg19 skrev:
11 mar 2023 10:43
Tak for link. Hvordan klarer de det arbejde med knæk på skorstenen?
Der er en fin video på deres hjemmeside, der viser præcist hvordan? :great:
(Ser i øvrigt ud til at være en nem måde at gøre det på?)

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Erfaringer med GDS skorsten

Indlæg af pelle » 16 mar 2023 02:28

Nu vil du jo så have skorstenen foret indvendig. Du kunne jo også isolere skorstenen udvendig fra bjælkelaget og op til kip med 100 mm. Det ville ikke være nogen skade til og jeg tænker næsten det vil kunne afhjælpe dit problem med kondensen. Det rager jo ikke ret vidt og kan udføres for småpenge.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.