Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 17:13
af svanggaard
Der siver vand fra sikkerhedsventilen på mit fyr. Der tabes ikke tryk, og samtidigt er påfyldningshaner helt lukkede. Jeg vil tro, at sikkerhedsventilen lukker 5L ud/døgn.

Min mistanke er, at VVB er utæt, at der siver brugsvand ind i centralvarmekredsen. Beholderen er fra 1999 og dermed næsten 25 år gammel. Lyder min teori rimelig? Har i hørt om andre VVB'er med samme problem?

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 18:31
af triumph
Hvorfor tror du ikke bare at det er sikkerhedsventilen der er utæt ?

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 18:48
af BWJ
svanggaard skrev: 09 mar 2023 17:13 Der siver vand fra sikkerhedsventilen på mit fyr. Der tabes ikke tryk, og samtidigt er påfyldningshaner helt lukkede. Jeg vil tro, at sikkerhedsventilen lukker 5L ud/døgn.

Min mistanke er, at VVB er utæt, at der siver brugsvand ind i centralvarmekredsen. Beholderen er fra 1999 og dermed næsten 25 år gammel. Lyder min teori rimelig? Har i hørt om andre VVB'er med samme problem?
Hvis det er sikkerhedsventil på varmesiden der løber, så er VVB nok utæt i sneglen.
Sikkerhedsventil stopper så med at løbe når du lukker KV tilgang til VVB.

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 18:58
af svanggaard
triumph skrev: 09 mar 2023 18:31 Hvorfor tror du ikke bare at det er sikkerhedsventilen der er utæt ?
Trykker forbliver højt på centralvarmekredsen - en streg eller 2 over 2,5 bar. Hvis ikke der blev tilført frisk vand ville trykket jo falde over tid.

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 19:04
af svanggaard
BWJ skrev: 09 mar 2023 18:48 Hvis det er sikkerhedsventil på varmesiden der løber, så er VVB nok utæt i sneglen.
Sikkerhedsventil stopper så med at løbe når du lukker KV tilgang til VVB.
Min mistanker går også på en utæt varmespiral. Brugsvandet er på 3-4 bar tryk - så hvis spiralen er utæt vil brugsvandet havne i centralvarmesystemet.

Hanen er netop lukket. Lidt for tidligt at konkludere endnu.

Jeg har i mellemtiden konstateret, at 110L Metro Combi vandvarmere er i restordre rigtig mange steder. De er i øvrigt blevet temmeligt dyre. Det ender nok med, at jeg finder en model uden el-patron.

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 20:24
af svanggaard
Ingen tvivl. spiralen er utæt.

Det er en type Metro type 644C. Det kan godt lade sig gøre at finde en ny, men "nogen" har lugtet guld :x Ikke F¤¤&¤ om jeg vil gi' nord for 9000,- spir for en ny.

Jeg har i stedet fundet en brugt (angiveligt < 2 år) type 6440 som ser ud til at være "rør-kompatibel" med den gamle. Der er ikke el-patron i 6440, men ellers ser det ud til at være samme opbygning. Den får en ny anode - så er jeg nok kørende igen.

Nu skal jeg bare ha' fundet en metode til at løfte den gamle beholder ned, og den nye op :shock:

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 20:24
af BWJ
svanggaard skrev: 09 mar 2023 19:04 Min mistanker går også på en utæt varmespiral. Brugsvandet er på 3-4 bar tryk - så hvis spiralen er utæt vil brugsvandet havne i centralvarmesystemet.

Hanen er netop lukket. Lidt for tidligt at konkludere endnu.

Jeg har i mellemtiden konstateret, at 110L Metro Combi vandvarmere er i restordre rigtig mange steder. De er i øvrigt blevet temmeligt dyre. Det ender nok med, at jeg finder en model uden el-patron.
Så brug denne, MINDST lige så god, til den halve pris https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -371310500 :great:

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 09 mar 2023 21:04
af svanggaard
Har set den, men alle rør under den gamle er lavet i kobber med loddede samlinger. Det er unægteligt noget lettere at skifte med en anden metro, end at skulle tilpasse alle rør og ophæng.

Den brugte burde passe med alt, og prisen er fair (2000,-). Skulle brugt-handlen glippe, napper jeg Pannex beholderen.

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 15 mar 2023 18:56
af svanggaard
Lige opfølgning på denne.

Handlen glippede. Sælger var udenbys, og jeg kunne ikke vente. Den gamle VVB var blevet så utæt, at fyret hældte flere liter ud i timen via overtryksventilen. Det endte med Pannex Combi beholderen som også @BWJ anbefalede.

Pannex beholderen er "rør-kompatibel" med Metro Therm. Det medfølgende beslag skulle dog sidde væsentligt lavere end det gamle. Efterfølgende har jeg måttet udskifte overtryksventilen på fyret, da jeg ikke kunne få den til at slutte tæt igen - uanset hvor meget den blev gennemskyllet og tæsket. Nu er der forhåbentligt ro på i nogle år igen.

Re: Metro Therm 110L combi VVB utæt?

: 19 aug 2023 11:14
af svanggaard
Som bekendt blev min VVB udskiftet i Marts. Det er jo ikke raketvidenskab, men jeg løb alligevel ind i et problem.

Baggrunden er, at jeg har egen brøndboring med stenfilter og beluftningsanlæg. Når der blæses luft gennem vandet udfælde okker i stenfilteret. Det bagskyldes(renses) så med jævne mellemrum.

En del at luften bliver hængende i brugsvandet. Når det så opvarmes i VVB frigøres luften fra vandet og der samler sig derfor som luftlommer i toppen af VVB. Hvis ikke der er en form for udluftning, kan den varme hane lejlighedsvis sprutte noget så grusomt.

På den gamle metrobeholder havde jeg monteret udluftning i toppen. Udluftningen var monteret på en studs til brugsvandscirkulering. Det virkede fint.

Pannex beholderen har en tilsvarende studs, men den sidder desvære en smule lavere end udløbet til det varme vand. Dvs. at udluftningen blev virkningsløs.

Nu har georg gearløs så været i gang. Anoden sidder i toppen af pannex beholderen. Jeg har nu flyttet lidt rundt - så må vi se om det hjælper.
IMG_20230819_105902.jpg

Vildt som anoden ser ud allerede efter 5-6 mdr
IMG_20230819_092756.jpg