Fastbrændsel og pillefyr opsætning
: 25 feb 2023 21:24
Hej ProStokers
Vi har netop overtaget en ejendom, hvor der er installeret følgende fyringsenhed: Baxi TPK24 pillefyr,
Det er direkte anlæg på huset og ret enkel opsætning.
Vi har dog besluttet at opsætte et fastbrændelsfyr og akkumuleringstank som ny primær med pillefyret som backup.
Desuden har jeg tidligere været med til at lave en såkaldt Biomile med gode erfaringer. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre på et tidpunkt. Så det skal anlægget kunne give mulighed for. Hvem siger nej til tilskudsvarme og 20 ton af den lækreste kompost til haven som biprodukt...? Jeg spørger bare
Jeg har lavet følgende tegning over kedel-delen på anlægget med akkumuleringstank og begge fyringsenheder.
Se link: https://ibb.co/cv9pb9R
Følgende spørgsmål melder sig dog:
1. Kan 3 vejs-ventil placeres på "bagsiden" af Ladomat 21-60, så den lukker tilløb til enten pille- eller fastbrændsels-fyr afhængig af returtemeraturen?
Dette på en måde så pillefyret er stillet til at starte ved temperatur der er 1-2 grader lavere end 3-vejsventilen.
2. Omvendt kan fastbrændselsfyret og ladomaten godt finde ud af at finde ligevægt, når forbrændingen nærmer sig sin afslutning? Her lukker Ladomaten jo til så det sidste varme kommer fra fyret og ikke opblandes. Det må ikke ske at 3 vej-ventilen da stiller om på pillefyret.
3. Giv gerne generelle kommentarer til løsningen. Jeg er bygningsingeniør ( og kæmpe ole-opfinder ) og vil gerne høre om andres løsninger på lignende installationer.
Jeg vil desuden gerne have at hele anlægget køre inde bag akkumuleringstanken. På den måde får vi det fulde varmetilskud fra biomilen. Man ville normalt nok sætte pillefyret op med 3 vejs-ventil på returen fra huset. Men her har vi mulighed for at hæve minimums temperaturen i tanken betragteligt med biomilen. Og så er udgiften ikke sparet, hvis pillefyret ikke er koblet på akkutanken.
På forhånd mange tak for jeres input.
Mvh Johssxh
Vi har netop overtaget en ejendom, hvor der er installeret følgende fyringsenhed: Baxi TPK24 pillefyr,
Det er direkte anlæg på huset og ret enkel opsætning.
Vi har dog besluttet at opsætte et fastbrændelsfyr og akkumuleringstank som ny primær med pillefyret som backup.
Desuden har jeg tidligere været med til at lave en såkaldt Biomile med gode erfaringer. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre på et tidpunkt. Så det skal anlægget kunne give mulighed for. Hvem siger nej til tilskudsvarme og 20 ton af den lækreste kompost til haven som biprodukt...? Jeg spørger bare
Jeg har lavet følgende tegning over kedel-delen på anlægget med akkumuleringstank og begge fyringsenheder.
Se link: https://ibb.co/cv9pb9R
Følgende spørgsmål melder sig dog:
1. Kan 3 vejs-ventil placeres på "bagsiden" af Ladomat 21-60, så den lukker tilløb til enten pille- eller fastbrændsels-fyr afhængig af returtemeraturen?
Dette på en måde så pillefyret er stillet til at starte ved temperatur der er 1-2 grader lavere end 3-vejsventilen.
2. Omvendt kan fastbrændselsfyret og ladomaten godt finde ud af at finde ligevægt, når forbrændingen nærmer sig sin afslutning? Her lukker Ladomaten jo til så det sidste varme kommer fra fyret og ikke opblandes. Det må ikke ske at 3 vej-ventilen da stiller om på pillefyret.
3. Giv gerne generelle kommentarer til løsningen. Jeg er bygningsingeniør ( og kæmpe ole-opfinder ) og vil gerne høre om andres løsninger på lignende installationer.
Jeg vil desuden gerne have at hele anlægget køre inde bag akkumuleringstanken. På den måde får vi det fulde varmetilskud fra biomilen. Man ville normalt nok sætte pillefyret op med 3 vejs-ventil på returen fra huset. Men her har vi mulighed for at hæve minimums temperaturen i tanken betragteligt med biomilen. Og så er udgiften ikke sparet, hvis pillefyret ikke er koblet på akkutanken.
På forhånd mange tak for jeres input.
Mvh Johssxh