Side 1 af 1

Installation af luft/vand varmepumpe

: 07 dec 2021 21:47
af Mikkel Schroeder
Hej.
Jeg har lige fået installeret en Panasonic 12kw varmepumpe. Den leverer fint varme, men kompressoren kører næsten uafbrudt. Den har mellem 5-6 start/stop pr. dag.
Jeg tror ikke den er installeret korrekt, men installatøren siger at det er den. Fx er returløb forbundet øverst på akku-tanken og fremløb nederst. Jeg har kun set det modsatte i artikler og diagrammer på nettet. Jeg tror ikke akkumuleringstanken bidrager med noget til systemet.
Er der nogen der kan kigge på mit diagram og se om det er rigtigt. (vedhæftet)
VP.jpg

Re: Installation af luft/vand varmepumpe

: 09 dec 2021 00:54
af pelle
Hej. Sådan har en jeg kender monteret buffer på hans v.p installation. Det virker fortrinligt. Han har desuden radiatorer i det halve af huset. Der har han skiftet RA
-N fremløbs ventilerne ud til de ventiler man benytter på 1 streng anlæg. De hedder RA-G ventiler. De udmærker sig ved at have langt større gennem strømning. Lige nu har han 2 graders forskel mellem retur og fremløb.
Dem der har monteret dit forstår ikke hvad en buffertank gør. Som jeg lige ser det.
Installationen til en buffer er altid fremløb ind i buffertop og ud af buffertop. Returen altid ind i bufferbund og ud af bufferbund. Men, det er smart nok det han har gjort med det tee i toppen af hans buffer. Så, får huset først varme og så buffertanken. Så, spiller det som det skal :great:
varmepumpe installation med buffertank..jpg

Re: Installation af luft/vand varmepumpe

: 09 dec 2021 09:21
af Mikkel Schroeder
Hej Pelle.
Mange tak for svar :). Hvad er buffertankens funktion?

Re: Installation af luft/vand varmepumpe

: 09 dec 2021 22:19
af Hjemme teori
Ja, jeg synes ikke det ser rigtigt ud og med en buffertank skulle den AVDO vist også være ligegyldig, så den kan han pille af, når han monterer buffertanken rigtigt.

Ud fra da jeg læste på en Panasonic monoblok, da jeg tænkte på at installere en sådan, skal den have buffertank eller overstrømsventil (AVDO) for frostsikring. Du har så begge dele og den ene er monteret forkert. Dog skal du bruge en pumpe mere, når buffertanken monteres korrekt (ved ikke om den er der alligevel.