Side 1 af 2

Hvilke rør dimension i fyrrum

: 14 jun 2008 09:07
af Emborg41
Hej

Så blev det min tur til at skifte det olieslugende apperat ud.

Efter en del overvejelser er det blevet til en Scotte i kælderen og 30 vacumrør på taget.

Nu kommer så de 1000 spørgsmål. :)

Jeg er ikke den store VVS ørn, så lige eet vedrørende fyr-rummet:

Huset er fra 60'erne, så rørene er 1" ved fyret og i kælderen.

Når jeg laver om på installationen, kan jeg så skifte til 3/4" eller skal jeg fortsætte med de store rør ?

Huset er på 230 m2 og de fleste radiatorer er lige blevet skiftet.

Peter

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 14 jun 2008 11:20
af H.S
Emborg41 skrev:Hej

Så blev det min tur til at skifte det olieslugende apperat ud.

Efter en del overvejelser er det blevet til en Scotte i kælderen og 30 vacumrør på taget.

Nu kommer så de 1000 spørgsmål. :)

Jeg er ikke den store VVS ørn, så lige eet vedrørende fyr-rummet:

Huset er fra 60'erne, så rørene er 1" ved fyret og i kælderen.

Når jeg laver om på installationen, kan jeg så skifte til 3/4" eller skal jeg fortsætte med de store rør ?

Huset er på 230 m2 og de fleste radiatorer er lige blevet skiftet.

Peter
Hej Peter
Du kan godt gå ned i 3/4" men hvis det var mig vil nok vælge at lave det på kedlen i 1"
Husk at få lavet en blande shunt bag på kedlen Hvis du vil have spare pumpe på
Så er det bedste en RAVK eller "klon" mellem Frem og Retur og pumpen helt ind i retur på kedel og
føleren fra ravk monteret så den føler på det opblandende retur vand

Husk at køb en DTO istedet for Overkogssikring så du kan montere pumpen ind over den da den så vil stoppe
når kedlen er under setpunkt
Går at du kan ur styre dit fyr uden at tænke på pumpen
Samt det giver mindre kondens ved opstart da det vil give hurtig opvarmning af kedel da pumpe starter og stopper
for at holde setpunkt (ca 55 grader plejer at være godt)

Bare spørg hvis der er mere

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 14 jun 2008 16:19
af Emborg41
Tak for svaret.

Det med shunten tror jeg jeg har styr på, men tak for rådet vedrørende DTO'en det lyder som en smart måde, at styre pumpen på.

Jeg har besluttet at beholde olieslugeren som backup til vinterferierne, så der skal noget styring på til kedlerne, men det bliver et vinterprojekt.

Jeg har lavet en skitse over sammensætningen. Kommentarer modtages med begejstring.

Billede

Håber det kan læses.

Peter

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 14 jun 2008 22:13
af Ernst Drastrup
Hej Peter
Nu skal jeg prøve, om jeg kan lægge et diagram ind i dette forum.
Der er jo mange måder, at strikke sådan et anlæg sammen på.
Send venligst en mail.: mailernst@mail.dk


M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i DK
Asger Refshauge rettet 02.04.08.doc
(41 KiB) Downloadet 250 gange
.

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 11:19
af Emborg41
Så er den gal igen :roll:

Jeg laver selv rørarbejdet i fyrrummet :lol: og efter at have lavet alle de galvaniserede uden problemer er jeg begyndt at skære de sorte 1/2" rør.

Problemet er at gevindene "knækker" :x

Jeg bruger en almindelig gevindskærer ala rugbrødsmotor :D og selvfølgelig skæreolie.

Hvad er det der gør at gevindene knækker ?? er det dårlig kvallitet eller gør jeg noget galt..

Peter

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 11:38
af Troldmand.
Peter[/quote]

Hej Peter
Du kan godt gå ned i 3/4" men hvis det var mig vil nok vælge at lave det på kedlen i 1"""


Husk at få lavet en blande shunt bag på kedlen Hvis du vil have spare pumpe på


Så er det bedste en RAVK eller "klon"
mellem Frem og Retur og pumpen helt ind i retur på kedel og føleren fra ravk monteret så den føler på det opblandende retur vand

Husk at køb en DTO istedet for Overkogssikring så du kan montere pumpen ind over den da den så vil stoppe
når kedlen er under setpunkt
Går at du kan ur styre dit fyr uden at tænke på pumpen
Samt det giver mindre kondens ved opstart da det vil give hurtig opvarmning af kedel da pumpe starter og stopper
for at holde setpunkt (ca 55 grader plejer at være godt)

Bare spørg hvis der er mere[/quote]


Hej
Bryder lige ind og spørger - skal man have shunt, hvis man vil bruge sparepumpe??? Har lige købt sådan en alpha pumpe, men har ingen shunt...

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 12:09
af Stokerservice
På din tegning sidder pumpen forkert
når pumpen sidder på retur skal den sidde EFTER blander sløjfe
når pumpen sidder på fremløb skal den sidder FØR blander sløjfe

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 12:15
af Stokerservice
I papirene til spare pumper står der noget med at man ikke må sætte dem på auto (den forie model) kender ikke den nye, men mener den kun kan køre auto

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 12:21
af H.S
Hej
Her et eks. på en shunt
Det gode ved denne i forhold til ESBE osv. er at den kun lukker så meget vand igennem den kan holde xx grader på retur

RAVK_SHUNT.pdf
(19.33 KiB) Downloadet 535 gange

Re: Hvilke rør dimension i fyrrum

: 10 jul 2008 12:27
af Emborg41
Sidder pumpen forkert ???