Hej Forum
Jeg har opdaget at når jeg stopper min stoker, og stopper cirkulationsoumperne, står anlæægget og trækker varme ud af VVB en der har el-patron.
Det skyldes vel selvcirkulation.
Hvordan stoppes det nemmest.
Skal der monteres en magnetventil der lukker når pumperne stoppes? eller findes der en nemmere løsning.
Jer er ved at montere en kedeltermostat der automatisk starter og stopper pumperne efter kedeltemperaturen, og jeg overvejer at montere en 230 V magnetventil NC på fremløb til VVB.
Hvor kan man købe sådan en ?
Andre ting jeg skal være opmærksom på ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Magnetventil til VVB
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Magnetventil til VVB
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Magnetventil til VVB
pas på ikke at montere noget der ikke kan åbne ved evt strømsvigt. Dette vi især være farligt ved fyring med alm træFlunk skrev:Hej Forum
Jeg har opdaget at når jeg stopper min stoker, og stopper cirkulationsoumperne, står anlæægget og trækker varme ud af VVB en der har el-patron.
Det skyldes vel selvcirkulation.
Hvordan stoppes det nemmest.
Skal der monteres en magnetventil der lukker når pumperne stoppes? eller findes der en nemmere løsning.
Jer er ved at montere en kedeltermostat der automatisk starter og stopper pumperne efter kedeltemperaturen, og jeg overvejer at montere en 230 V magnetventil NC på fremløb til VVB.
Hvor kan man købe sådan en ?
Andre ting jeg skal være opmærksom på ?
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Magnetventil til VVB
Hej Stokerbent
Danfoss laver en form for en ventil, som består af et ventilhus med to følere.
En sådan ventil sættes ind på tilgangen til v.v.b. Den ene føler stoppes ind i det varme vandværksvand i beholderen, og den anden monteres ind i fremløbsrøret, som går forbi v.v.b.
Nu skal de selvfølgelig vende rigtigt. Når så fremløbet bliver varmere, end vandet inde i beholderen, så åbner ventilen og der tilføres varmt fremløbsvand til v.v.b. Når fremløbsvandet bliver koldere en vandet i v.v.b. så lukker ventilen, og nu er varmekalorierne spærret inde i v.v.b., og kan kun komme ud gennen den varme vandhane,(samt lidt gennem isoleringen)
Vi lavede selv sådanne ventiler ud af 1 stk. AVTA + 1 stk AVTB. Men jeg mener at Danfoss lagerf'ører dem nu om dage, efter det tip de fik fra os for mange år siden.
m.v.h.
Ernst
Danfoss laver en form for en ventil, som består af et ventilhus med to følere.
En sådan ventil sættes ind på tilgangen til v.v.b. Den ene føler stoppes ind i det varme vandværksvand i beholderen, og den anden monteres ind i fremløbsrøret, som går forbi v.v.b.
Nu skal de selvfølgelig vende rigtigt. Når så fremløbet bliver varmere, end vandet inde i beholderen, så åbner ventilen og der tilføres varmt fremløbsvand til v.v.b. Når fremløbsvandet bliver koldere en vandet i v.v.b. så lukker ventilen, og nu er varmekalorierne spærret inde i v.v.b., og kan kun komme ud gennen den varme vandhane,(samt lidt gennem isoleringen)
Vi lavede selv sådanne ventiler ud af 1 stk. AVTA + 1 stk AVTB. Men jeg mener at Danfoss lagerf'ører dem nu om dage, efter det tip de fik fra os for mange år siden.
m.v.h.
Ernst
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Magnetventil til VVB
Hej
Jeg bruger sådan en her.
http://vvs-eksperten.dk/index/zoneventi ... 220v-p2406
Den er med en lille motor i - har virket perfekt i 20 år.
Til styring af den, har jeg brugt en termostat fra en vaskemaskine.
Når fyret bliver varmt, slår termostaten til og motorventilen åbner for det varme vand fra fyret. Lukker ned igen når fyret bliver koldt.
Ventilen sider selvfølgelig på tilgangen til vvb'en.
Jeg bruger sådan en her.
http://vvs-eksperten.dk/index/zoneventi ... 220v-p2406
Den er med en lille motor i - har virket perfekt i 20 år.
Til styring af den, har jeg brugt en termostat fra en vaskemaskine.
Når fyret bliver varmt, slår termostaten til og motorventilen åbner for det varme vand fra fyret. Lukker ned igen når fyret bliver koldt.
Ventilen sider selvfølgelig på tilgangen til vvb'en.
-
- Supporter
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Magnetventil til VVB
Hvis dit problem er når du slukker for stokeren om sommeren, og ikke skal stille på noget dagligt, vil den nemmeste løsning vel være at montere en returventil og lukke for den, koster 300 kr. Evt kuglehane på fremløb til beholderen, så er du jo helt sikker. Jeg har selv monteret haner på al til og fra på min beholder i tilfælde af den skal flyttes eller lign. så skal du ikke tappe vand af, men hvis det er noget du skal have fat i dagligt bliver du nok træt af det, så skal der auto. løsning til.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Magnetventil til VVB
Jeg har tænkt mig at montere automatisk opstart via ugeur og el-tænder.søren ø skrev:Hvis dit problem er når du slukker for stokeren om sommeren, og ikke skal stille på noget dagligt, vil den nemmeste løsning vel være at montere en returventil og lukke for den, koster 300 kr. Evt kuglehane på fremløb til beholderen, så er du jo helt sikker. Jeg har selv monteret haner på al til og fra på min beholder i tilfælde af den skal flyttes eller lign. så skal du ikke tappe vand af, men hvis det er noget du skal have fat i dagligt bliver du nok træt af det, så skal der auto. løsning til.
Den skalv så starte en gang i døgnet og køre i 1-2 timer indtil VVBen er varm
Herefter stoppes stokeren automatisk via ugeuret, og pumperne stoppes.
Jeg ville så gerne have en magnetventil der stoppede varmtvandstilgang til VVBen når strømmen forsvandt, altså en normaly closed ventil NC
I øvrigt tak til Troldmanden for henvisning til zoneventilen, dete r jo også en løsning.
Men, hvad gør den ved strømsvigt ?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Magnetventil til VVB
Hej
Ventilen lukker ved strømsvigt. Motoren i ventilen, kan kun åbne ventilen en fjeder rykker motoren baglæns og ventilen lukker.
Om vinteren hvor ventilen altid skal stå åben, kan den manuelt sættes til altid åben, og man kan tage strømmen fra den.
Ventilen lukker ved strømsvigt. Motoren i ventilen, kan kun åbne ventilen en fjeder rykker motoren baglæns og ventilen lukker.