Fremløbstemperatur til radiator (styring)

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Sologgris
Stoker IV
Stoker IV
4
Indlæg: 114
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 10 gange

Re: Fremløbstemperatur til radiator (styring)

Indlæg af Sologgris »

John Skov Jensen skrev: 16 maj 2020 06:55 Ja du må ikke købe Rav8 ventilen for lille, så kan den ikke holde fremløbstemp ved højt flow. Jeg havde selv løsningen som gulvvarmeshunt inden jeg monterede min ECL110, og der havde jeg lavet den i 3/4 med det resultat at når alle gulve trak varme, kunne den ikke levere nok. Så jeg måtte bytte den med en større

Så den jeg har nu på min akku shunt er en 1"
Tak for hjælp - jeg har 1" rør på fremløb, og så vil også købe rav8 ventilen på 1" selvom den godt nok er dobbelt så dyr som 3/4". Tak for du deler den "trælse" erfaring med utilstrækkelig varmekapacitet ved 3/4" fremfor 1" rør, så undgår jeg den erfaring, hvis jeg havde sparet på prisen mellem 1" og 3/4".

Besvar