Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ventil - temperaturstyret

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Ventil - temperaturstyret

Indlæg af svanggaard » 09 maj 2020 23:19

Sologgris skrev:
09 maj 2020 17:12
Jeg tænkte også på at måle i tanken led elektronisk termostat, der er 3/4" udtag ca i midten af tanken (på 20 liter), som jeg kan bruge. Jeg har læst om flere, hvor føleren på røgrør ikke har holdt så lang tid, men synes ellers at temperaturen på røgrør var naturlig at måle på, da det i højere grad er udtryk for, om der fyres eller ej.
Den mekaniske termostat er dog billigere - jeg er nysgerrig - hvilken temperatur på fremløb bruger du til at starte din laddomat for cirkulation? Og din termostat må sidde tæt på kedel for at den kan måle tilnærmelsesvis korrekt temperatur inden pumpen i laddomaten starter - og for at undgå, at den starter "sent" i forhold vandtemperaturen i kedlen?
Jeg har placeret termostaten på kedlens fremløb - 10-15 cm fra studsen på kedlen. Den er sat en streg eller 2 over 70 grader (72 Grader termostat i laddomat). Du skal dog ikke forvente at skalaen på termostaten er præcis - men når først den er indstillet tænder og slukker den på præcis samme temperatur hver gang.
IMG_20200509_230545.jpg


svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Ventil - temperaturstyret

Indlæg af svanggaard » 09 maj 2020 23:43

Jeg har i øvrigt stor fornøjelse af at have et infrarødt termometer. De fleste gør-det-selv'ere og fyrbødere vil have stor fornøjelse af termometeret. De fås fra ca. 100,-.

Jeg har aldrig testet præcisionen, men de er eminente til hurtigt at finde en ca.-temperatur og til at finde temperaturforskelle (kuldebroer, huller i isoleringen osv.).

Sologgris
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 114
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Ventil - temperaturstyret

Indlæg af Sologgris » 10 maj 2020 01:07

svanggaard skrev:
09 maj 2020 23:19
Jeg har placeret termostaten på kedlens fremløb - 10-15 cm fra studsen på kedlen. Den er sat en streg eller 2 over 70 grader (72 Grader termostat i laddomat). Du skal dog ikke forvente at skalaen på termostaten er præcis - men når først den er indstillet tænder og slukker den på præcis samme temperatur hver gang.IMG_20200509_230545.jpg
Tak - jeg tænker heller ikke, at præcisionen er vigtig såfremt vi taler et par graders unøjagtighed, og mit spørgsmål gik reelt også i forhold til termostaten i laddomaten, som du også svarer på. Jeg havde egentlig tænkt på ca 5 grader under laddomatens termostat, men det vil jo omvendt give noget cirkulation - og dermed strømforbrug - som er unødvendig indtil laddomaten åbner eller temperaturen går endnu lavere ned (når min brændeovn med gris "dør ud").

Sologgris
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 114
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Ventil - temperaturstyret

Indlæg af Sologgris » 10 jun 2020 18:35

svanggaard skrev:
09 maj 2020 23:19
Jeg har placeret termostaten på kedlens fremløb - 10-15 cm fra studsen på kedlen. Den er sat en streg eller 2 over 70 grader (72 Grader termostat i laddomat). Du skal dog ikke forvente at skalaen på termostaten er præcis - men når først den er indstillet tænder og slukker den på præcis samme temperatur hver gang.IMG_20200509_230545.jpg

Det endte for øvrigt med sådanne en termostatløsning, som sidder på fremløbet mod laddomaten - en enkel måde at styre sin laddomat på.


Besvar