Hej.
Vi har centralvarme med rør udført i gevindfittings og radiatorer.Ingen gulvvarme. Brændefyr med aku-tanke og oliefyr til back-up. På brændefyret er der en Laddomat 21 ladeventil. Den sender en dyb brummelyd ud i rørene, som er til stor gene for min kone. Jeg har "diesel-ører" ( maskinmester til søs) og kan ikke selv høre det. Lokaliserede det ved udelukkelsesmetoden, afbryde en pumpe ad gangen, lytte osv. Ingen tvivl.
Kan man sætte et par kedelslanger på frem-og retur til huset efter cirkulationspumpen ( 1") eller går lyden med over? Måske et par gummikompensatorer?). Alternativet er at skifte Laddomaten, men 21`eren er vist udgået og så bliver det noget med ombygning af rørinstallationen og det er ikke noget man bare lige fare til! Og dyrt.
Måske andre har oplevet noget lignende?
Lyd i varmerør
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Lyd i varmerør
Gode kedelslanger (min. 0,5 meter) vil tage brummeriet,
OBS.. de må IKKE sidde i spænd.
OBS.. de må IKKE sidde i spænd.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Lyd i varmerør
Jeg har selv ikke for god erfaring med dem fra vvs eksperten
Men jeg købte mine her
http://slangespecialisten.dk/kontakt/
De sidder på fremløb og retur mellem ladeventil og akku
De har foreløbig holdt i 7 år, (7-9-13)
Så dem kan jeg klart anbefale
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 149
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Lyd i varmerør
Problem løst, Havde ikke lige tænkt på at Laddomaten jo har 3 hastigheder og den stod på trin III. Det er ikke mere nødvendigt efter jeg fik fintunet Orlan`en før fyringsæsonen. (jo, måske hvis vi får en hård frostvinter, men det blir vist ikke iår?).
Så ned på trin II og ingen generende brummelyd mere.
Vil dog nok alligevel indskyde slanger i tilfælde af! Det kan jeg jo gøre til sommer.
Tak for input BWJ og John.
Så ned på trin II og ingen generende brummelyd mere.
Vil dog nok alligevel indskyde slanger i tilfælde af! Det kan jeg jo gøre til sommer.
Tak for input BWJ og John.