Indlæg af Hans » 11 okt 2019 11:54

Her til morgen var der pludselig ikke varmt vand i hanerne…
Dvs. temperaturen i tanken var 35C og ikke 57C som den plejer. Jeg har intet ændret og fyret kører fejlfrit. Jeg kan mærke, at der kommer varmt vand frem til vvb (300L Baxi) og koldt vand retur til kedlen…?
Hvad kan der være galt?
Mvh.
Hans


pendec

Re: Intet varmt vand...?

Indlæg af pendec » 11 okt 2019 11:57

termostat på vvb sidder fast, og kan ikke åbne? hvis du har sådan en, så kan stiften i termostat sidde fast.
Der kommer nok ikke koldt vand retur, der kommer bare ikke vand igennem vvb, så intet lukkes ud i den anden ende ved termostat (som vist altid sidder på retur) og så bliver rør kolde.

Hans
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 210
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Intet varmt vand...?

Indlæg af Hans » 11 okt 2019 15:18

…termostat på vvb sidder fast?
Jamen den har stået på det samme i 9 år. Kan det så være en fejl på termostaten?
Mvh.
Hans

pendec

Re: Intet varmt vand...?

Indlæg af pendec » 11 okt 2019 15:27

Sådan en termostat , som på radiatorer, kan forkalke, og stift kan sætte sig fast i en lukket position.
Radiator termostater kræver også normalt at man "motionerer" dem årligt, så stift kan arbejde og åbne/lukke ved behov.

Prøv at få drejet hovedet fra rør så kan du jo teste stiften, uden termostaten skulle den gerne buldre løs som åben.

Hans
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 210
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Intet varmt vand...?

Indlæg af Hans » 12 okt 2019 03:31

Jeg prøvede at dreje lidt op og ned på termostaten. Og hokus pokus, så var der varmt vand, da jeg kom hjem i aftes.