Regulering af fremløb fra akkutank to temp

Indlæg af Nybo 1926 Eg » 20 jan 2019 21:35

Hej findes der noget der kan styre to temp jeg gerne have 40-50grader til varme og så måske 60-65 når vvbeholder har brug for det kan termix det? Eller hvad findes der?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Regulering af fremløb fra akkutank to temp

Indlæg af John Skov Jensen » 21 jan 2019 05:51

Jeg har lavet det således at ved min akku shunter jeg fremløbet ned til 60 grader
Første stop på kredsen er vvb
Efter vvb shunter jeg igen i min gulvvarme kreds ned til gulvets fremløbs temp der reguleres i forhold til udetemperaturen