Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
pendec
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4802
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt19-Maj20)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 183 gange
Modtaget likes: 230 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af pendec » 03 nov 2019 21:24

Tak,
jeg må erkende jeg bliver forvirret over de billeder, sådan har jeg ikke set et gulvvarmesystem før.

Så jeg tør ikke skrive eller kan ikke hjælpe meget der, det ser meget anderledes ud end mit.

Håber andre kan hjælpe og det giver mening for nogle andre.

Billeder er lagt ind her, for at gøre det hele lettere.

Billede
Billede
Billede
Billede


pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 805
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 4 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af pso » 05 nov 2019 18:05

Tak, Så vidt jeg husker var det et selvbygger sæt dvi solgte mig før han gik konkurs. Jeg er ret sikker på at det er alle ventiler vender rigtigt, spørsgmålet er hvilken komponent der er defekt, husk det kørte faktisk i fler eår men en ventil vent forkert uden at larme. Har mistanke til kontraventil.

Bri_Jac
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 657
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: elpatron, elvarme, luft/luft pumpe
Areal: 110
Brændsel: Uran baseret elektricitet
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 88 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af Bri_Jac » 06 nov 2019 10:12

Nu er del vel ikke så enkelt at det er luft? har du tjekket at der ikke er luft i pumpen som hvirvles rundt?

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 805
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 4 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af pso » 08 nov 2019 12:29

Ja har stoppet pumpen og luftet ud flere gange, det er ikke luft, lyder er også mere som metal mod metal. Når der er luft efter adskillelse kan se det på at pumpen ikke vil gå op max effekt

Brugeravatar
pendec
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4802
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt19-Maj20)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 183 gange
Modtaget likes: 230 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af pendec » 08 nov 2019 13:10

Synd jeg ikke kommer på Amager mere :) Det lyder nu altså stadig som cirkulation er forkert. Det gav sjove dunk lyde her på radiator ventil når vand cirkulerede forkert vej.

Kan du ligefrem optage og lægge på youtube? eller et sted vi kan høre det?
eller måske hjælper denne?


pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 805
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 4 gange

Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.

Indlæg af pso » 10 nov 2019 19:35

Skiftede kontraventil, nu er støjen helt væk, faktisk er den total lydløs jeg kan dårligt høre pumpen når den kører. Den nye kontraventil er en lidt anden model, hvor fjeder modstanden føles 3-4 gange hårdere end den gamle, som var meget blød.


Besvar