Hej. Jeg er ved at renovere en ældre ejendom fra kælder til kvist.
Ca. 110 m2 grundplan m. gulvvarme
70 m2 1. sal m. radiatorer
Nye vinduer 3 lags
300 mm iso i gulv
300 mm i tag
Nye bagmure med ca. 100-120 mm iso
VVB og Blandeshunt til gulvarme i teknikrum i kælder.
Brændeovn til supplement.
Setup:
Blackstar 1016 m. 10 kw brænder i værksted/fyrrum.
3/4" rør bag kedel med kedelshunt og exp. Og pumpe, alpha 2 25-40
Der er knapt 30 meter fra kedlen til teknikrum i stuehus.
SPØRGSMÅLET:
Hvilken dimension skal jeg lave rørføringen fra fyr til stuehus i. Det bliver lavet i pressrør/fitt. og pex
Er i tvivl om jeg skal lave det i 22mm svarende til 3/4" eller gå op i 28mm svarende til 1"
Håber at der er nogle der har erfaringer med at dimensionere sådan en installation.
Mvh. Kasper
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Dimensionering af rør
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Dimensionering af rør
Med den rørlængde ville jeg bruge 35mm press, og ikke en pumpe der var mindre end 25-60.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 18 dec 2018 14:23
Re: Dimensionering af rør
Hej Kasper
Jeg vil anbefale dig at prøve varmehjul.dk. Det er et gratis værktøj til at dimensionere rør og andre komponenter med. Indtast blot den effekt du har angivet, ud fra den ønskede temperaturdifferens. Det ser ud til at 32x3 vil passe fint, såfremt du ønsker en temperaturdifferens på 20 grader.
Jeg vil anbefale dig at prøve varmehjul.dk. Det er et gratis værktøj til at dimensionere rør og andre komponenter med. Indtast blot den effekt du har angivet, ud fra den ønskede temperaturdifferens. Det ser ud til at 32x3 vil passe fint, såfremt du ønsker en temperaturdifferens på 20 grader.