Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

utæt aut. udlufter

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: utæt aut. udlufter

Indlæg af thy » 13 apr 2008 18:14

john m skrev:Hej en udlufter som den der vises kan skiftes uden at tappe vandet af,eller bruge haner.Der sidder en lille fjederbelastet lukkeventil i den nederste del, hvis den er komplet. :D mvh. john.
nemlig ja men det virkede ikke på min :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: utæt aut. udlufter

Indlæg af Ernst Drastrup » 19 apr 2008 22:19

Hej
Når disse automatiske luftudladere bliver utætte, så kan det skyldes, at cirkulationspumpen sidder på returen, og I har åben ekspansionsbeholder.
Hvis den gør det, så kører I med et vacumanlæg, og pumpen er i stand til at suge en lille smule luft ind i anlægget, - luften pumpes rundt i anlægget og samles på de højeste steder, så skal luftudladeren åbne, og så er det ikke altid den kan lukke tæt igen.

Det kan afhjælpes ved at udskifte luftudladeren med en alm. luftskrue, som man kan åbne og lukke med fingerne.

Og, - eller flytte pumpen over på fremløbet, så det bliver til at trykanlæg.

M.v.h.
Ernst
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

coctail
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 334
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange

Re: utæt aut. udlufter

Indlæg af coctail » 20 apr 2008 01:12

Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.

Man kan jo også lave en lille beholder (volumen på 1L) med en luft skrue i toppen, som så bliver monteret på det øverste sted i anlægget
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3397
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 295 gange
Modtaget likes: 367 gange

Re: utæt aut. udlufter

Indlæg af pelle » 20 apr 2008 10:24

coctail skrev:Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.

Man kan jo også lave en lille beholder (volumen på 1L) med en luft skrue i toppen, som så bliver monteret på det øverste sted i anlægget
Glimrende ide.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.


Besvar