Rakjaer skrev: ↑07 nov 2018 20:45
Hvordan sørger du for at opretholde nok flow ud i huset? Her tænker jeg at det er vel nødvendigt for dig både at have en kedel og anlægspumpe.
Nej kedelpumpe skal bare være stor nok.
Jeg bruger en magna 25-60 og kører med fast tryk trin 2 eller 3 ud af 5. 3 når det er koldest og jeg også laver VVB med 2 vejs ventil. Så leverer den til både hus, VVB og Shunt. Dog skal siges at returen fra VVB normalt er rimelig varm og det aflaster jo shunten når dette blandes i returen fra huset.