Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB Anbefalet shuntventil

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Re: RTB Anbefalet shuntventil

Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 20:53

Rakjaer skrev:
07 nov 2018 20:45
Hvordan sørger du for at opretholde nok flow ud i huset? Her tænker jeg at det er vel nødvendigt for dig både at have en kedel og anlægspumpe.
Nej kedelpumpe skal bare være stor nok.

Jeg bruger en magna 25-60 og kører med fast tryk trin 2 eller 3 ud af 5. 3 når det er koldest og jeg også laver VVB med 2 vejs ventil. Så leverer den til både hus, VVB og Shunt. Dog skal siges at returen fra VVB normalt er rimelig varm og det aflaster jo shunten når dette blandes i returen fra huset.
Mvh. Sophus


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Re: RTB Anbefalet shuntventil

Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 21:03

en Magna 25-60 kører 10-85W og kan maks levere omkring 6,5 m3/h. Det er nok til ca. 75kW fyr, med en diff på 10 grader, så jeg er rigeligt dækket ind.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: RTB Anbefalet shuntventil

Indlæg af Rakjaer » 07 nov 2018 21:58

Ahaaaaa nu forstår jeg! Hvorfor skal jeg altid overkomplicerer alting
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page


Besvar