Hej,
Mit system har været koldt og slukket et par dage, og nu drypper det fra to af flowmålerne. Nogle råd? Kan jeg selv fikse det?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
2 utætte flowmålere?
Re: 2 utætte flowmålere?
Du kan spænde både flowmåler plast, og på selve gevind. Jeg har formået at åbne for vand ved at løsne plastik delen , du skal dog, nok ikke, holde på midten når du spænder, toppen burde være god nok til det. Og du burde kunne mærke det.
Jeg har gjort det et par gange, når måler ikke bevægede sig, så skulle plastik lige drejes lidt, så bevægede måleren sig igen
Jeg har gjort det et par gange, når måler ikke bevægede sig, så skulle plastik lige drejes lidt, så bevægede måleren sig igen
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 26 jan 2018 13:57
Re: 2 utætte flowmålere?
Tror ikke målerne bevæger sig. De er tætte igen når der er varme på, og cirkulation går jeg udfra. Åbne for vand? Risikerer man det fosser ud ved at pille ved dem?
Re: 2 utætte flowmålere?
Altså du skal jo ikke skrue dem af men jo, når du drejer for meget(mod åbning), så ser du klart vand kommer lidt ud af dem. Derfor skal de bare have nogle mm mod lukning, du skal bare være opmærksom på at dine måler ikke stopper, altså går i top og ikke viser et tryk, så er de for stramme, det skete her, så løsnede jeg den, og der var indikation på et tryk på den kreds igen. Som sagt, det kan jo også være selve spændmøtrik som skal strammes lidt, og ikke plastik delen, der er 2 måder vand kan komme ud der.