Hej,
I laesning af grundfos manual kan jeg se de siger at Alpha2 skal staa til konstant tryk/flow til gulvvarme anlaeg. Men min koerer paa auto-adapt og sidder paa fremloeb fra beholder og det virker saadan set fint nok. Hvad gaar jeg glip af her? Er der noget der tager skade af autoadapt paa gulvvarme?
Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 26 jan 2018 13:57
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
Grunden til de skriver det er sikkert fordi at man kan få en ujævn regulering , af gulvvarmen , de har sikkert oplevet at reguleringen på pumpe og gulvarme kan gå i "selvsving" har oplevet det på mit pillefyrs styring ,der er ikke noget der kan tage skade , måske ujævn drift , sætter du den på konstant tryk stiger watt forbruget sikkert ikke meget , du kan jo afprøve .om det giver nogen forskel i forbrug .
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 26 jan 2018 13:57
Re: Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
Tak for svar Lucca. Gamle ejer af hus havde den os koerende paa autoadapt. Tilgengaeld virker 2 ud af 4 radiatorer paa foerste sal ikke, maaske er det relateret?
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
Det kunne også være luft i systemet eller ventil på radiatorene der hænger .