Hej
Jeg har købt et nyt fyr hvor der er vejrkompensening og andet tilbehør med.
Jeg har et spørgsmål til selve tilslutningen hvor jeg har tegnet et lille diagram (jeg undskylder hvis jeg har brugt de forkerte symboler så jeg har skrevet tekst til )
Jeg tænker at jeg skal have en shuntventil så jeg kan holde en god temperatur på kedelens retur så der ikke sker nogen kondensering. Men hvordan ser det ud i forhold til vejrkompenseringen i det diagram jeg har tegnet ?
Jeg har købt et nyt fyr hvor der er vejrkompensening og andet tilbehør med.
Jeg har et spørgsmål til selve tilslutningen hvor jeg har tegnet et lille diagram (jeg undskylder hvis jeg har brugt de forkerte symboler så jeg har skrevet tekst til )
Jeg tænker at jeg skal have en shuntventil så jeg kan holde en god temperatur på kedelens retur så der ikke sker nogen kondensering. Men hvordan ser det ud i forhold til vejrkompenseringen i det diagram jeg har tegnet ?
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Tilslutning af nyt fyr
Den virker ikke!
Du mangler en pumpe, ellers kommer der ikke flow på huskredsen, da vejrkompenseringen ikke får noget returvand.
Så du skal have en pumpe på huskredsen eller på returen fra hus og til vejrkompenseringsventilen.
Du mangler en pumpe, ellers kommer der ikke flow på huskredsen, da vejrkompenseringen ikke får noget returvand.
Så du skal have en pumpe på huskredsen eller på returen fra hus og til vejrkompenseringsventilen.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Re: Tilslutning af nyt fyr
Det kan jeg da egentlig godt se nu du siger det :/Hjemme teori skrev: ↑26 aug 2018 21:16 Den virker ikke!
Du mangler en pumpe, ellers kommer der ikke flow på huskredsen, da vejrkompenseringen ikke får noget returvand.
Så du skal have en pumpe på huskredsen eller på returen fra hus og til vejrkompenseringsventilen.
Er der nogen måde hvor jeg kan nøjes med en pumpe ?
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Tilslutning af nyt fyr
Så kommer der ikke vand gennem din fyrshunt!
Så du skal spørge dig selv. Har jeg et rørtab der berettiger en vejrkompenserings ventil. Hvis ja, er der også råd til en pumpe mere.
Strømforbruget vil teoretisk ikke være større med 2 pumper.
Praktisk lidt større, da begge pumper nok taber en lille smule ved at være der og så også fordi der skal flyttes mere vand, når fremløbet efter vejrkompenseringsventilen er koldere.
Så du skal spørge dig selv. Har jeg et rørtab der berettiger en vejrkompenserings ventil. Hvis ja, er der også råd til en pumpe mere.
Strømforbruget vil teoretisk ikke være større med 2 pumper.
Praktisk lidt større, da begge pumper nok taber en lille smule ved at være der og så også fordi der skal flyttes mere vand, når fremløbet efter vejrkompenseringsventilen er koldere.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Re: Tilslutning af nyt fyr
Fyrrummet er i en anden bygning en huset, mit gæt er ca 15-20 meter rør inden det kommer ind i huset hvor alle kredse er gulvvarme som der sidder gulvvarme shunt på.. de 15 til 20 meter giver det vejrkompenseringen en betydning ?Hjemme teori skrev: ↑26 aug 2018 23:09 Så kommer der ikke vand gennem din fyrshunt!
Så du skal spørge dig selv. Har jeg et rørtab der berettiger en vejrkompenserings ventil. Hvis ja, er der også råd til en pumpe mere.
Strømforbruget vil teoretisk ikke være større med 2 pumper.
Praktisk lidt større, da begge pumper nok taber en lille smule ved at være der og så også fordi der skal flyttes mere vand, når fremløbet efter vejrkompenseringsventilen er koldere.
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Tilslutning af nyt fyr
Ja med 15-20 meter rørtab, selv med god isolering, vil vejrkompenseringen formentlig tjene sig hurtigt hjem.
Så det giver god mening, men du skal have 2 pumper.
Så det giver god mening, men du skal have 2 pumper.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Re: Tilslutning af nyt fyr
Ok, hvis det er sådan det er så er det sådan det er det er heller ikke fordi jeg er for nærrig til at købe en pumpe mere, har den endda liggende som der er på vedhæftet billede, det er mere energi og miljø jeg tænker på hvis man kan gøre nogetHjemme teori skrev: ↑27 aug 2018 05:49 Ja med 15-20 meter rørtab, selv med god isolering, vil vejrkompenseringen formentlig tjene sig hurtigt hjem.
Så det giver god mening, men du skal have 2 pumper.
Hvordan ser vedhæftet billede ud nu ? vil det virke?
og sådan for nysgerrighedens skyld, nu arbejder jeg med el hver dag og ikke vand så kan du forklare mig lidt om teorien med rørtabet og vejrkompenseringen ?
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Tilslutning af nyt fyr
Det vil virke, men efter min overbevisning ikke optimalt.
Jeg ville sætte den ene pumpe, som på din første tegning. og den anden på huskredsen som på den sidste. Pumpe 2 kan også sidde på den kolde retur op til vejrkompenseringen, så er du sikker på den ikke suger på kedlen og herved begrænser flowet til kedelshunten.
NBE har også et par tegninger af hvordan de ville lave det med deres vejrkompensering, som nok kan findes på deres hjemmeside og måske også i manualen.
Ja rørtabet er jo nemt hvis det er feks løgstør rør. Så finder du specifikationerne. Og herefter kan du udregne rørtabet på dine rør ved at gange længden med tabet ved givne temperatur forskelle. Jeg vil tro at hvis de ligger i jorden (temperatur 7 grader) og du sænker fremløbet fra 70 til 35, falder rørtabet til ca en 1/4.
Jeg ville sætte den ene pumpe, som på din første tegning. og den anden på huskredsen som på den sidste. Pumpe 2 kan også sidde på den kolde retur op til vejrkompenseringen, så er du sikker på den ikke suger på kedlen og herved begrænser flowet til kedelshunten.
NBE har også et par tegninger af hvordan de ville lave det med deres vejrkompensering, som nok kan findes på deres hjemmeside og måske også i manualen.
Ja rørtabet er jo nemt hvis det er feks løgstør rør. Så finder du specifikationerne. Og herefter kan du udregne rørtabet på dine rør ved at gange længden med tabet ved givne temperatur forskelle. Jeg vil tro at hvis de ligger i jorden (temperatur 7 grader) og du sænker fremløbet fra 70 til 35, falder rørtabet til ca en 1/4.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 13 aug 2018 21:02
Re: Tilslutning af nyt fyr
Så vi er ude i det her med kontraventil der hvor jeg har skrevet spøgsmålstegn eller at pumpen skal flyttes på den kolde retur til vejrkompenseringen som du nævner ?Hjemme teori skrev: ↑27 aug 2018 07:54 Det vil virke, men efter min overbevisning ikke optimalt.
Jeg ville sætte den ene pumpe, som på din første tegning. og den anden på huskredsen som på den sidste. Pumpe 2 kan også sidde på den kolde retur op til vejrkompenseringen, så er du sikker på den ikke suger på kedlen og herved begrænser flowet til kedelshunten.
NBE har også et par tegninger af hvordan de ville lave det med deres vejrkompensering, som nok kan findes på deres hjemmeside og måske også i manualen.
Ja rørtabet er jo nemt hvis det er feks løgstør rør. Så finder du specifikationerne. Og herefter kan du udregne rørtabet på dine rør ved at gange længden med tabet ved givne temperatur forskelle. Jeg vil tro at hvis de ligger i jorden (temperatur 7 grader) og du sænker fremløbet fra 70 til 35, falder rørtabet til ca en 1/4.
Sådan to pumper der sidder i serie, kan de ikke laver "numre" med hinanden så den ene ikke kan finde ud af hvad effekt den skal køre med så det rent faktisk er bedre at flytte pumpe 2 til den kolde retur ?
Jeg har set på NBE hjemmeside, den giver faktisk et godt udgangspunkt