Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

Står over for snarlig skifte af fyr/kedel. Det betyder samtidigt at den åbne ekspansion skal sløjfes, og lukket monteres.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??

Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.

Andre forslag modtages gerne.
8608FDA6-7AA9-48E8-B2DA-098E121B21BE.jpeg

Nkjessen
Stoker II
Stoker II
6
Indlæg: 40
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 3 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af Nkjessen »

Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
hindsgavl
Stoker III
Stoker III
6
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

Tak. Den lukkede ekspansion og sikkerhedsventil. Hvor monteres den/de bedst/rigtigt
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af John Skov Jensen »

Ekspansion bør sidde på retur aht levetid
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb
hindsgavl
Stoker III
Stoker III
6
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af John Skov Jensen »

hindsgavl skrev: 12 apr 2018 23:17 Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?
Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
hindsgavl
Stoker III
Stoker III
6
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

John Skov Jensen skrev: 13 apr 2018 05:19 Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
Selvfølgelig- Logisk nok.

1000 tak for svar
hindsgavl
Stoker III
Stoker III
6
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

Nkjessen skrev: 11 apr 2018 22:34 Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af pille bruger »

hindsgavl skrev: 16 apr 2018 15:36 Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen icon_cheesygrin.gif
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.

Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
hindsgavl
Stoker III
Stoker III
6
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Ny kedel

Indlæg af hindsgavl »

pille bruger skrev: 16 apr 2018 16:14 Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen icon_cheesygrin.gif
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.

Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen :great:
Så flytter jeg den bare, selv om jeg i bund og grund ikke tror det er et problem i mit anlæg, da returtemperaturen kun er få grader lavere end fremløb. Der er ikke det store arbejde i det, og kan lige så godt gøre det rigtigt.

Takker

Besvar