Står over for snarlig skifte af fyr/kedel. Det betyder samtidigt at den åbne ekspansion skal sløjfes, og lukket monteres.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??
Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.
Andre forslag modtages gerne.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??
Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.
Andre forslag modtages gerne.
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
-
- Stoker II
- 6
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ny kedel
Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Stoker III
- 6
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ny kedel
Tak. Den lukkede ekspansion og sikkerhedsventil. Hvor monteres den/de bedst/rigtigt
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Ny kedel
Ekspansion bør sidde på retur aht levetid
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb
-
- Stoker III
- 6
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ny kedel
Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
-
- Stoker III
- 6
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ny kedel
Selvfølgelig- Logisk nok.John Skov Jensen skrev: ↑13 apr 2018 05:19 Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
1000 tak for svar
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
-
- Stoker III
- 6
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ny kedel
Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ny kedel
Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.
Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- 6
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ny kedel
Så flytter jeg den bare, selv om jeg i bund og grund ikke tror det er et problem i mit anlæg, da returtemperaturen kun er få grader lavere end fremløb. Der er ikke det store arbejde i det, og kan lige så godt gøre det rigtigt.pille bruger skrev: ↑16 apr 2018 16:14 Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.
Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen