Hej.
Jeg har købt en gammel landbrugsejendom hvor jeg vil installere et nyt fyr som jeg tænker bliver et blackstar plus 16kw. Jeg har lavet et fyrrum i en af udebygningerne og gravet 15m fjernvarme slange ind til huset. Så er det så her mit spørgsmål kommer. Man kan jo få en masse tilbehør til sådan et fyr. Så er der noget jeg burde købe med som i kan anbefale? Jeg kan også se at man kan få er vejrkompenserings kit og det har jeg så prøvet at læse lidt om men kan ikke rigtig finde ud af hvad det egentlig gør og om det er noget som kan betale sig? Håber der er nogle som kan hjælpe med lidt råd og vejledning.
Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
Vejrkompentesring sørger for at justere fremløbstemperaturen ifh til udetemp. Hvis udetemp. er - 5 C er fremløb måske 70 C. Hvis udetemp. er + 10, så er fremløbstemp. f.eks 45 C. Og derved reduceres varmetabet fra installationen.
Kedlen, VVB, og skorsten kræver en hvis fremløbstemperatur. Kedel og skorsten, for at undgå kondens. VVB for at undgå legionella. Derfor laves en shunt der sænker temperaturen efter fyr/vvb
Noget andet udstyr der gør lidt det samme er vv prioritering via en 3 vejs ventil. Det kombineres med en termoføler i vvb, og en rumtermostat.
Når der er varmt i huset stopper fyret, og når vvb skal varmes op, skal du ikke samtidigt varme hele radiator systemet op. Dette giver store besparelser i overgangsperioder, og om sommeren.
Jeg ville købe iltstyring.
Man skal altid have trækstabilisator
Kedlen, VVB, og skorsten kræver en hvis fremløbstemperatur. Kedel og skorsten, for at undgå kondens. VVB for at undgå legionella. Derfor laves en shunt der sænker temperaturen efter fyr/vvb
Noget andet udstyr der gør lidt det samme er vv prioritering via en 3 vejs ventil. Det kombineres med en termoføler i vvb, og en rumtermostat.
Når der er varmt i huset stopper fyret, og når vvb skal varmes op, skal du ikke samtidigt varme hele radiator systemet op. Dette giver store besparelser i overgangsperioder, og om sommeren.
Jeg ville købe iltstyring.
Man skal altid have trækstabilisator
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
jeg har selv samme anlæg, bare i 10kw
Jeg elsker mit vvb varmvandsprioriteringskit, så når min vvb skriger på varme, så kører den 100% over i tanken.
vejrkompensering har jeg ikke kunne se nogen ide i her hos mig.
Men noget du bør købe med til, er helt klart iltstyring og kompressorrens.
Derudover en føler til retur temperaturen, en røgføler og evt en afstandsføler til pilletanken, så du kan følge med i beholdningen via app'en. (de sidste tre kan du købe igennem mig, har lidt ekstra på lager nemlig)
Jeg elsker mit vvb varmvandsprioriteringskit, så når min vvb skriger på varme, så kører den 100% over i tanken.
vejrkompensering har jeg ikke kunne se nogen ide i her hos mig.
Men noget du bør købe med til, er helt klart iltstyring og kompressorrens.
Derudover en føler til retur temperaturen, en røgføler og evt en afstandsføler til pilletanken, så du kan følge med i beholdningen via app'en. (de sidste tre kan du købe igennem mig, har lidt ekstra på lager nemlig)
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 26 feb 2018 18:16
Re: Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
Så umidlbart ville det ikke være nødvendigt med vejrkompencering?
Så skal der bare nogle rumføler op som kan fortælle hvornår fyret skal starte lave lave varme?
Så skal der bare nogle rumføler op som kan fortælle hvornår fyret skal starte lave lave varme?
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
en i huset, og en i vvbJesperfribo skrev: ↑06 mar 2018 12:20 Så umidlbart ville det ikke være nødvendigt med vejrkompencering?
Så skal der bare nogle rumføler op som kan fortælle hvornår fyret skal starte lave lave varme?