Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kan du gennemskue min rørføring?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Mr B
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange

Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Mr B » 13 feb 2018 13:05

Hej,

I forbindelse med skift fra kombineret olie-/fastbrændselsfyr til et Blackstar pillefyr er jeg i gang med at forsøge at gennemskue rørføringen til det nuværende fyr og vvb med elpatron. Fyret har vist en indbygget vvb, og derudover kan jeg koble separat el vvb til hvis jeg lukker ned for fyret.

Jeg har ikke før rodet med VVS, så jeg er 100 % grøn på området, og derfor håber jeg, at der vil være en som har lyst til at give et input så jeg sikrer mig at jeg får mærket rørene rigtigt inden jeg piller det gamle fyr ned.

Så vidt jeg har forstået skal jeg have styr på følgende:
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
* Fremløb fra fyr (varmt vand)
* Retur til fyr (afkølet vand)

Mangler jeg noget?

Jeg har forsøgt at tegne et diagram over rørføringen samt de forskellige ventiler/cirk. pumpe, mm. der sidder på installationen.
Derudover supplerer jeg nedenfor med nogle billeder, men det er svært at se på dem, for alle rørene er klemt ind bag fyret.

Mit gæt er følgende (rørene er markeret med grønne numre på diagrammet):
* Rør 1: koldt brugsvand
* Rør 2: varmt brugsvand
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?

Jeg er også i tvivl om hvad det er for en boks / ventil der sidder før cirkulationspumpen i højre side af diagrammet - de rør der går ned til fyret derfra er tykkere end resten af dem på installationen.

Håber nogen har lyst til at hjælpe mig :shock:
Fyr.jpg
Vedhæftede filer
IMG_20180213_101220.jpg
IMG_20180213_101205.jpg
IMG_20180213_094646.jpg
IMG_20180213_094607.jpg


Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Rakjaer » 13 feb 2018 13:55

Ikke for at være en lyseslukker, men jeg tror du vil have gavn af at bruge de 1-2 timer det koster at få en VVS'er ud og gennemgå dit anlæg.

Flere af komponenterne skal sløjfes når du skifter til et pillefyr mens andre skal bygges på nyt. Du bør også overveje om du skal skifte til et lukket trykekspansionsbeholder.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

Mr B
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Mr B » 13 feb 2018 13:58

Hej Rakjaer,

Tak for input.
Hele den nuværende installation bliver sløjfet ved skift til pillefyr, så spørgsmålet går blot på at gennemskue hvad der er hvad i den nuværende installation så jeg kan få mærket rør korrekt op.

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Bagger » 13 feb 2018 14:05

Hvor holder du til i landet?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af pille bruger » 13 feb 2018 14:41

Mr B skrev:
13 feb 2018 13:05
Hej,

I forbindelse med skift fra kombineret olie-/fastbrændselsfyr til et Blackstar pillefyr er jeg i gang med at forsøge at gennemskue rørføringen til det nuværende fyr og vvb med elpatron. Fyret har vist en indbygget vvb, og derudover kan jeg koble separat el vvb til hvis jeg lukker ned for fyret.

Jeg har ikke før rodet med VVS, så jeg er 100 % grøn på området, og derfor håber jeg, at der vil være en som har lyst til at give et input så jeg sikrer mig at jeg får mærket rørene rigtigt inden jeg piller det gamle fyr ned.

Så vidt jeg har forstået skal jeg have styr på følgende:
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
* Fremløb fra fyr (varmt vand)
* Retur til fyr (afkølet vand)

Mangler jeg noget?

Jeg har forsøgt at tegne et diagram over rørføringen samt de forskellige ventiler/cirk. pumpe, mm. der sidder på installationen.
Derudover supplerer jeg nedenfor med nogle billeder, men det er svært at se på dem, for alle rørene er klemt ind bag fyret.

Mit gæt er følgende (rørene er markeret med grønne numre på diagrammet):
* Rør 1: koldt brugsvand
* Rør 2: varmt brugsvand
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?

Jeg er også i tvivl om hvad det er for en boks / ventil der sidder før cirkulationspumpen i højre side af diagrammet - de rør der går ned til fyret derfra er tykkere end resten af dem på installationen.

Håber nogen har lyst til at hjælpe mig :shock:

Fyr.jpg
Find fremløb og retur.
Find indgang og udgang på varmt vandsbeholder.
Følg guiden side 9 og frem http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Mr B
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Mr B » 13 feb 2018 15:02

Bagger: Jeg holder til nær 9700 Brønderslev.

Pille bruger: Det er netop hjælp til at lokalisere fremløb og retur ud fra mit diagram jeg efterspørger.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af thy » 13 feb 2018 15:41

Mr B skrev:
13 feb 2018 13:05
Hej,

I forbindelse med skift fra kombineret olie-/fastbrændselsfyr til et Blackstar pillefyr er jeg i gang med at forsøge at gennemskue rørføringen til det nuværende fyr og vvb med elpatron. Fyret har vist en indbygget vvb, og derudover kan jeg koble separat el vvb til hvis jeg lukker ned for fyret.

Jeg har ikke før rodet med VVS, så jeg er 100 % grøn på området, og derfor håber jeg, at der vil være en som har lyst til at give et input så jeg sikrer mig at jeg får mærket rørene rigtigt inden jeg piller det gamle fyr ned.

Så vidt jeg har forstået skal jeg have styr på følgende:
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
* Fremløb fra fyr (varmt vand)
* Retur til fyr (afkølet vand)

Mangler jeg noget?

Jeg har forsøgt at tegne et diagram over rørføringen samt de forskellige ventiler/cirk. pumpe, mm. der sidder på installationen.
Derudover supplerer jeg nedenfor med nogle billeder, men det er svært at se på dem, for alle rørene er klemt ind bag fyret.

Mit gæt er følgende (rørene er markeret med grønne numre på diagrammet):
* Rør 1: koldt brugsvand
* Rør 2: varmt brugsvand
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?

Jeg er også i tvivl om hvad det er for en boks / ventil der sidder før cirkulationspumpen i højre side af diagrammet - de rør der går ned til fyret derfra er tykkere end resten af dem på installationen.

Håber nogen har lyst til at hjælpe mig :shock:

Fyr.jpg
3retur
4frem
5frem
6retur

tag lige et billed mere med til slutning på vvb
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af pelle » 13 feb 2018 15:51

Vil da mene 5 og 4 er fremløb fra kedlen. 3 og 6 er retur til kedlen. 1 er kold brugsvand og 2 er varmt brugsvand
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Mr B
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af Mr B » 13 feb 2018 16:10

Hej Thy og Pelle,
Tak for svar.

* Hvad baserer I svarene på mht retur og fremløb - er det pilen på cirkulationspumpen?
* Hvordan fungerer den boks/ventil der sidder ved retur og fremløb? Er det en gammeldags shunt til opblanding af returvandet?
* Er det godt nok at rør til både frem og retur er godt varme at røre ved?

Thy: I forhold til vvb, så er der kun koblet varmt/koldt brugsvand til den - der er kun el-patron i, ikke spiral til centralvarme.

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Kan du gennemskue min rørføring?

Indlæg af pelle » 13 feb 2018 16:45

Ja Pilen på cirk. pumpe og at den kommer fra top af kedel .. Det er en shunt der blander fremløbsvand i returvandet, så der kommer varmt vand ( 60 gr) i bund af kedlen. Det er for at undgå tæring af kedlen. Sådan vil jeg tro det hænger sammen. Hvis de er godt varme at tage fat om er de nok ok i temp. Ellers sidder der et teestykke på fremløbet efter pumpen og et rør med kuglehane ned på returen til kedlen Jo. for hvordan får man ellers varme til bund af kedlen, og den shunt mixer er for at stille på fremløbstemperatur..Men, det er ikke lige til at se det, hvis det er bag på kedlen.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.


Besvar