Etablering af gulvvarme

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
7
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Blevet takket: 6 gange

Etablering af gulvvarme

Indlæg af Woop »

Jeg skal have lavet lidt gulvvarme på et gulvareal der er ca 15 kvm. I rummet er der allerede 2 radiatorer.
Jeg ved ikke om det er 1 eller 2 strengs, men jeg antager det er 2 strengs, og det er ikke muligt for mig at bruge andet end den existende streng.
Er dette diagram så helt på månen, eller er det lige som det skal være?
Jeg har naturligvis søgt en del på løsningen, og nogle foreslår at der kun er en RTL ventil, men så er indgangs-temperaturen vel alt på høj til gulvet, så der skal vel være en shunt…eller hva´.
Vedhæftede filer
2018-02-11.png

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af triumph »

Når du skal lave en shunt, skal du have en pumpe.
Der findes færdige systemer
https://www.multikoeb.dk/wavin-gulvvarm ... ay-p158158
Så skal du have en telestat, en styring der styre telestaten, og en rumtermostat der sender signal til styringen
Der findes billigere systemer end det her, men det viser hvad der skal bruges (du behøver ikke en så advanceret styring nå du kun skal styrre en enkelt eller 2 kredse
https://www.multikoeb.dk/wavin-gulvvarm ... rum-p24121
Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
7
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Blevet takket: 6 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af Woop »

Tak for dit forslag.
Er det ikke muligt bare at bruge en shuntventil som fx denne
https://vvs-selvbyg.dk/varmestyring-17/ ... ventil-p96
og undvære pumpen. Kan det existende tryk ikke presse det rundt?
Der skal af og til være overnattende gæster i opholdsrummet, så jeg vil gerne undlade pumpen og er dertil hørende støj hvis muligt, for ikke at tale om det upraktiske med en pumpe under gulvet.
Endvidere syntes jeg prisen i den høje ende i forhold til det er faktisk er ”nice to have”, så hvis der findes en ”husmandsløsning” der der ok, vil det være fint.
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af MichaelK »

Pumpen vil højst sandsynligt være nødvendig for at få varme i kredsen?
Vandet vælger den nemmeste vej rundt i systemet, så modstanden i
gulvvarmekredsen vil være afgørende for, om varmen kommer derud.
Der er væsentligt større modstand i en gulvvarmeslange, end i en radiator.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af From »

Woop skrev: 11 feb 2018 21:01 Tak for dit forslag.
Er det ikke muligt bare at bruge en shuntventil som fx denne
https://vvs-selvbyg.dk/varmestyring-17/ ... ventil-p96
og undvære pumpen. Kan det existende tryk ikke presse det rundt?
Der skal af og til være overnattende gæster i opholdsrummet, så jeg vil gerne undlade pumpen og er dertil hørende støj hvis muligt, for ikke at tale om det upraktiske med en pumpe under gulvet.
Endvidere syntes jeg prisen i den høje ende i forhold til det er faktisk er ”nice to have”, så hvis der findes en ”husmandsløsning” der der ok, vil det være fint.
Ideen med en shunt er at blande koldt returvand i det varme fremløb, jeg kan ikke se hvordan denne opblanding skulle foregå uden en pumpe.

Brugeravatar
Woop
Stoker II
Stoker II
7
Indlæg: 43
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 140
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Blevet takket: 6 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af Woop »

Hej

Tak for jeres indlæg.
Det lader til at jeg må bøje mig for naturlovene og etablere en pumpe :|
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Etablering af gulvvarme

Indlæg af triumph »

Husmandsløsningen er bare og forbinde gulvvarmen som en radiator, med en termostat der justere efter returvandstemperaturen, i stedet for rumtemperaturen.
Men temperaturen på gulvet bliver ikke så ensartet, som hvis du har en shunt og pumpen.
Sørg for at trække fremløb og retur parallel / ved sidden af hindanden, så temperaturen så ensartet som muligt
https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html

Besvar