ESBE TV shunt

Indlæg af Babtown » 17 jan 2018 14:45

Hej guruer
Så er det igen tid til at opsøge orakler inden for varme :)

Jeg har lidt problemer med min ESBE TV shunt, er jeg kommet frem til da jeg har meget høj retur temp og ikke særligt meget varme ud til huset.
Og selv om jeg har lav temp før ESBE shunten, har jeg høj i Fyret :|

Når men hvad gør man ? jeg har set man kan købe et renoverings sæt med en ny termostat ? virker det og kan en EL bums skifte det ?
Næste mulighed, kan man skile den gamle og give den lidt motion og få liv i den igen ?

Er det nået der er nogen der har erfaring med ? Har læst lidt her inden og kan godt håre at der ikke er mange fans af disse ESBE shunter her inden, nu nu har jeg jo desværre en sådan fætter. :(

venlig hilsen

Ove
Vedhæftede filer
20180116_162716.jpg


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af thy » 17 jan 2018 14:53

Babtown skrev:Hej guruer
Så er det igen tid til at opsøge orakler inden for varme :)

Jeg har lidt problemer med min ESBE TV shunt, er jeg kommet frem til da jeg har meget høj retur temp og ikke særligt meget varme ud til huset.
Og selv om jeg har lav temp før ESBE shunten, har jeg høj i Fyret :|

Når men hvad gør man ? jeg har set man kan købe et renoverings sæt med en ny termostat ? virker det og kan en EL bums skifte det ?
Næste mulighed, kan man skile den gamle og give den lidt motion og få liv i den igen ?

Er det nået der er nogen der har erfaring med ? Har læst lidt her inden og kan godt håre at der ikke er mange fans af disse ESBE shunter her inden, nu nu har jeg jo desværre en sådan fætter. :(

venlig hilsen

Ove
har samme symtomer hvis jeg går ned på 75grader på fyret giver den næsten ingen varme..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Babtown
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2010 08:58
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Årligt forbrug: 4-5 paller
Givet likes: 4 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Babtown » 17 jan 2018 15:02

Okay !
Har du bøvlet med den shunt eller lever du med det ? eller hvad gør du ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af thy » 17 jan 2018 15:04

Babtown skrev:Okay !
Har du bøvlet med den shunt eller lever du med det ? eller hvad gør du ?
tja.. engang :oops: når jeg gider bliver den byttet med en kuglehane..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

olemgm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Areal: 150
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
Geografisk sted: Djursland

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af olemgm » 03 feb 2018 11:15

Jeg havde samme problem med min ESBE TV shunt.
En ny termostat (indmaden) løste problemet.
Jeg legede lidt med den gamle efterfølgende.
Den havde oprindeligt et sæt punkt på 65C men efter 10 år kunne det konstateres at den var oppe på 72-75C inden den åbnede.


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5099
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Bigfoot » 03 feb 2018 13:29

da jeg monterede min baxi 1,5 dengang, nåede jeg igennem 4 af de ventiler allerede indenfor det første halve års tid. De er så fandens utilregnelige de sataner.

Jeg smed en kuglehane ind istedet, og hvilken fryd og glæde. Det kørte bare.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Tom_AT » 03 feb 2018 22:25

Kunne være interessant at høre hvordan folks installation ser ud sammen med den type shunt.

Har selv kørt med sådan en i 5 år på mit gamle stokerfyr. Havde aldrig problemer.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5099
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Bigfoot » 04 feb 2018 08:29

Tom_AT skrev:
03 feb 2018 22:25
Kunne være interessant at høre hvordan folks installation ser ud sammen med den type shunt.

Har selv kørt med sådan en i 5 år på mit gamle stokerfyr. Havde aldrig problemer.
Jeg tror Baxierne er lidt hårde ved den type ventil, da de kører med en relativ høj fremløbstemp.
Det gør de fleste andre stokere ikke.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Babtown
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2010 08:58
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Årligt forbrug: 4-5 paller
Givet likes: 4 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Babtown » 05 feb 2018 07:55

Jeg har købt ny indmad til ventilen, men ikke rigtig fået skiftet det endnu, er kommer frem til at gøre det, når jeg slukker fyret for sommeren.
Så er det ikke så kritisk hvis jeg ikke lige kan finde ud af det ;-)

Babtown
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 30 jan 2010 08:58
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Årligt forbrug: 4-5 paller
Givet likes: 4 gange

Re: ESBE TV shunt

Indlæg af Babtown » 02 mar 2018 12:28

Så fik jeg skiftet indmad !
Det var faktisk ikke så svært, jeg købte et sæt art.nr 17006800 der indeholdt ny termostat og pakninger.

Så var det faktisk bare at skrue låget af og trække hele indmaden lige ud. Den kan godt side lidt fast, men det lykkes.