Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??
- Skovløber
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Dit diagram kræver to pumper, hvis det skal lykkedes. En pumpe på fremløb til huset og en anden til at drive akku-vand gennem vvb.Dsu6 skrev:Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??
Hvis du tilslutter vvb på fremløb til huset og montere en tre vejs ventil der styres via temp i vvb, så kan du nøjes med en pumpe.
Vil jeg mene
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.
- Skovløber
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Nix, det vil jeg ikke mene.Dsu6 skrev:Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.
Tag f.eks dette eksempel:
Hvis fremløb til huset bliver for varm og din automix regulere mere op for returvandet, så vil der jo ikke komme noget pumpetryk....
Sagt med andre ord, så kan pumpen jo kun tage meget varmt vand fra akk og ikke opblandet vand.
Din pumpe i gulvarmen cirkulere kun vandet rundt i dine gulvvarme slanger, så den kan du ikke regne med.
Med med lidt snilde, kunne du montere en termostat på vvb, der skifter en trevejs ventil. Så det vand der kommer fra din automix bliver sendt i vvb, hvis den er for kold. Denne termostat ville også kunne give signal til din automix, så den tilmed også lavede højere temperatur for at lade vvb.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Hvis så man sætter pumpe på retur lige inden akku som tegnet og en magnetvæntil på fremløb til vvb som styres af vvb TermoStat samt flytter retur på automix til ned på retur til laddomat?? Burde det så ikke kunne lade sig gøre
- Skovløber
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Lille diagram, ...
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Hmm faldt lige over metros eget diagram. Min ikke det er det nemmeste og den ekstra pumpe kommer vel ikke til at køre flere 10000km så mon ikke en brugt fra dba kunne klare opgaven??? Og jeg har magnetventilen en anden ting: Hvor ville det være smart at smide et par haner i ?? Så man ikke skal smide 1200l på gulvet ved rep