Re: Gulvvarme styring
Jeg har taget lidt billeder af det system jeg har. Kan ikke se biffen steder i vejledningen fra Danfoss at der skulle være nogle med en kode for højere fremløb. Har prøvede at tage akulatorerne af dog uden effekt.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 347
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
Re: Gulvvarme styring
Aktuatorer har ingen effekt på varmegrad, de tænder/slukker kun for tilførsel af vand til den pågældende kreds.
Det ville være godt lige at have får fremløb og retur med på billede, jeg synes at Danfoss har lavet dette anderledes? Så at fremløb går op igennem pumpe til (noflowmåler) toppen og ned, burde jo betyde at du havde retur på nederste højre side?
Jeg mistænker dit fremløb for at være under sølvhanen til venstre nederst i billede? Så sølvhanen er vel din termostat? Kan dog ikke se hvor føler går hen til fra toppen over pumpen.
Det ville være godt lige at have får fremløb og retur med på billede, jeg synes at Danfoss har lavet dette anderledes? Så at fremløb går op igennem pumpe til (noflowmåler) toppen og ned, burde jo betyde at du havde retur på nederste højre side?
Jeg mistænker dit fremløb for at være under sølvhanen til venstre nederst i billede? Så sølvhanen er vel din termostat? Kan dog ikke se hvor føler går hen til fra toppen over pumpen.
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
Re: Gulvvarme styring
Jeg har mit fremløb og retur i bunden med ved de to røde kugleventiler. Den lange sølvfarvet er en termostat som stor på maksimum.
Re: Gulvvarme styring
Nå,
Nu har jeg forsøgt at forstå dit setup lidt
- Din shunte løsning, er iflg. Danfoss en MIDI-shunte, og normalt kun lavet til 1-3 kredse(60m2) ;( (du har 5 på din) - forskellen på dit og de større er også medfølgende kontraventil.
- Så jeg tænker at din pumpe kører på en anden hastighed end din primære pumpe? Så selvom du presser 60grader ind, vinder returen som blandes med det nye 60 grader frem-vand. Her mener jeg mere retur vand genbruges end nyt 60grader vand gør, så temp stiger aldrig.
Prøv at check din pumpe, jeg kan se de større modeller har variabel hastighed , din pumpe har måske ikke det, og den er kun 10-40, hvor de større systemer som Danfoss laver til 5 kredse og over 60m2 gulv.
Du har ingen flowmålere (FHF system uden -F), så du skal regulere tryk iflg. denne manual: https://www.vvsnetto.dk/wp-content/uplo ... 10_MAN.pdf
Det må jo være hvor frem kommer ind og mix opstår med retur vand, at du mister temperatur (som du siger er max 30g) , så mon ikke det er mixet af frem og retur , som synes at være konstant når din termostat er på MAX(6).
Så jeg tror:
1 - få shunte hastighed til at matche din primære pumpe
( 1a - Det kan være din pumpe ikke er god nok, hvis du har over 60m2 gulvvarme. )
2 - Sænk din termostat til 2-3 stykker. Min termostat med ekstern føler klarer 34 grader lige nu, og den er på 2. Jeg kan komme op på fuld styrke når termostat tages af, det skal du jo også kunne men du siger det ikke virker, som nok er returen som mixer med end 5 grader koldt ind hele tiden. Retur bliver koldere når det er dette som genbruges hele tiden, så det må være mere end 5 i difference?
3 - Et forsøg kan også være at for at sikre pumper kører korrekt, så fjerner du Danfoss sølv termostat , så den er konstant åben. Så burde termostat viseren i toppen jo gerne hoppe hurtigt op på 60(eller hvad du har) grader, som bekræftelse på at varmt vand kommer igennem? Når du monterer termostaten, så burde du så kunne regulere det.
Det er så min vurdering efter at have læst manual og hvordan du skal bruge det. Det var lige så meget fordi jeg var nysgerrig og at jeg overvejede en HC2 løsning til mit LinkCC setup.
Nu har jeg forsøgt at forstå dit setup lidt
- Din shunte løsning, er iflg. Danfoss en MIDI-shunte, og normalt kun lavet til 1-3 kredse(60m2) ;( (du har 5 på din) - forskellen på dit og de større er også medfølgende kontraventil.
- Så jeg tænker at din pumpe kører på en anden hastighed end din primære pumpe? Så selvom du presser 60grader ind, vinder returen som blandes med det nye 60 grader frem-vand. Her mener jeg mere retur vand genbruges end nyt 60grader vand gør, så temp stiger aldrig.
Prøv at check din pumpe, jeg kan se de større modeller har variabel hastighed , din pumpe har måske ikke det, og den er kun 10-40, hvor de større systemer som Danfoss laver til 5 kredse og over 60m2 gulv.
Du har ingen flowmålere (FHF system uden -F), så du skal regulere tryk iflg. denne manual: https://www.vvsnetto.dk/wp-content/uplo ... 10_MAN.pdf
Det må jo være hvor frem kommer ind og mix opstår med retur vand, at du mister temperatur (som du siger er max 30g) , så mon ikke det er mixet af frem og retur , som synes at være konstant når din termostat er på MAX(6).
Så jeg tror:
1 - få shunte hastighed til at matche din primære pumpe
( 1a - Det kan være din pumpe ikke er god nok, hvis du har over 60m2 gulvvarme. )
2 - Sænk din termostat til 2-3 stykker. Min termostat med ekstern føler klarer 34 grader lige nu, og den er på 2. Jeg kan komme op på fuld styrke når termostat tages af, det skal du jo også kunne men du siger det ikke virker, som nok er returen som mixer med end 5 grader koldt ind hele tiden. Retur bliver koldere når det er dette som genbruges hele tiden, så det må være mere end 5 i difference?
3 - Et forsøg kan også være at for at sikre pumper kører korrekt, så fjerner du Danfoss sølv termostat , så den er konstant åben. Så burde termostat viseren i toppen jo gerne hoppe hurtigt op på 60(eller hvad du har) grader, som bekræftelse på at varmt vand kommer igennem? Når du monterer termostaten, så burde du så kunne regulere det.
Det er så min vurdering efter at have læst manual og hvordan du skal bruge det. Det var lige så meget fordi jeg var nysgerrig og at jeg overvejede en HC2 løsning til mit LinkCC setup.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 347
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Gulvvarme styring
Mulige problemer:
Begrænset vandtilgang
For lille til-afgang til blandeanlæg kun 15 mm ?
en "prop" eller snavset snavssamler ?
fastsidende nåleventiler under returventil eller akulatorer
forkert forudindstilling af vandgennemgang
defekte akulalorer
helt eller delvis lukkede afspæringsventiler på manifold
Begrænset vandtilgang
For lille til-afgang til blandeanlæg kun 15 mm ?
en "prop" eller snavset snavssamler ?
fastsidende nåleventiler under returventil eller akulatorer
forkert forudindstilling af vandgennemgang
defekte akulalorer
helt eller delvis lukkede afspæringsventiler på manifold
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
Re: Gulvvarme styring
Hej Pedec.
1:)Jeg har nu nedsat hastigheden på min cirkulationspumpe ude på mit pillefyr. Så nu passer antal watt med hinanden den laveste hastighed på på cirkulationpumpen med den højsten på shunten.
2:)Jeg har også sat min termostat på 3 nu og glæder mig til at se hvad er sker. Hvordan skal jeg kunne tage termostaten af for at hæve temapureturen ? Jeg kan ikke se hvordan den skal kunne tages af.
Jeg kan se at nåleventiler under motorene står på N så der er fuld knald på. Jeg er i gang med at få indtastet data i danfoss quickplanner for at få den ændret.
Finder der ikke en formel eller skema for hvordan de nåleventiler under den røde proppe ? De er alle skuret helt op allesammen.
Pumpen til gulvvarmen er en Grundfoss Alpha 2 15-40-130
1:)Jeg har nu nedsat hastigheden på min cirkulationspumpe ude på mit pillefyr. Så nu passer antal watt med hinanden den laveste hastighed på på cirkulationpumpen med den højsten på shunten.
2:)Jeg har også sat min termostat på 3 nu og glæder mig til at se hvad er sker. Hvordan skal jeg kunne tage termostaten af for at hæve temapureturen ? Jeg kan ikke se hvordan den skal kunne tages af.
Jeg kan se at nåleventiler under motorene står på N så der er fuld knald på. Jeg er i gang med at få indtastet data i danfoss quickplanner for at få den ændret.
Finder der ikke en formel eller skema for hvordan de nåleventiler under den røde proppe ? De er alle skuret helt op allesammen.
Pumpen til gulvvarmen er en Grundfoss Alpha 2 15-40-130
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 347
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Gulvvarme styring
ingen formel. Det er kun afspæringsventiler for hver enkelt kreds
Har du mulighed for at måle med ir-termometer på rørene ?
Har du mulighed for at måle med ir-termometer på rørene ?
Re: Gulvvarme styring
Hvordan er det gået, hvad siger TEMP måler i toppen af din gulvvarme nu? Lavere eller ligefrem højere nu?
Du burde jo kunne se på temp måler, eller mærke temperatur stige på fremløbskredse og de rør nedenunder i toppen.
Du burde jo kunne se på temp måler, eller mærke temperatur stige på fremløbskredse og de rør nedenunder i toppen.