Thermovar LK810 lukker ikke helt i

Indlæg af Rakjaer » 13 nov 2017 14:24

Hej Alle

Jeg har monteret en Thermovar LK810 som ladeventil på mit 75kW brændefyr. Der sidder et 60* element i og pumpen står på højeste trin. Ifølge manualen skal den ved den opsætning kunne aftage 90kW.

Mit problem er, når jeg er kommet så langt op i temperatur at returløbet er over 60* allerede inden det når til min thermovar - så lukker den stadig fremløbsvand ned i shunten. Eksempelvis hvis returløbet til thermovaren er 70* og fremløbet fra kedlen 90*, så er det vand der går ind i bunden 75*. Jeg kan i øvrigt se det øverste thermometer på thermovaren er 90* (ergo der er flow)-.

I min optik, så burde thermostaten i thermovaren være helt lukket på dette tidspunk og altså ikke lede noget vand fra fremløbet ned.

Har i oplevet det samme? Nogle der ved hvad jeg kan gøre?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3878
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 130 gange

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

Indlæg af John Skov Jensen » 13 nov 2017 15:34

Jeg har set at en ophobning af skidt, rustskaller og pakgarnsrester medførte termostaten ikke lukkede korrekt
Så prøv at skille den ad og rens den indvendigt

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 163
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: Atmos DC75SE + Baxi TPK24
Areal: 700m2/ 3 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 90MW / 25T piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

Indlæg af Rakjaer » 13 nov 2017 15:42

Det har jeg allerede prøvet et par gange (også under test med 70* thermostat). Den var helt ren alle gangene.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3878
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 130 gange

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

Indlæg af John Skov Jensen » 14 nov 2017 16:07

Det må være et eller andet mekanisk fejl der gør at den ikke presser/kan presse ventilen helt op i lukket position og derved lukke så det varme fremløb vand ikke kan presses forbi ventil sædet

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 209
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

Indlæg af Flisbrænderen » 23 nov 2017 21:36

Måske er termostatelementet defekt, har hørt at det af og til skal skiftes, kender en der skiftede det hvert andet eller 3 år.