@kaptejn, det er et klogt valg...JOP skrev:Falck:
Hvorfra ved du at din pumpe bruger 10W ?
Har du målt det ?
..eller tager du bare min forbrug på typeskiltet ?
Der er en lille detalje der ødelægger den ellers udemærket ide Grundfos har fået med at regulere ydelsen ned efter modtrykket. Det er når vi så montere pumpen ind i en kreds med konstant flos som vi gør med retur shunten. Pumpen kommer reelt til at køre maks ydelse konstant fordi den skal piske vand rundt i kedlen.
@jop, det er fordi der er udlæsning på en pro pumpe.... men ellers har jeg en måler fra energistyrelsen, som er rimelig præcis. Kikker du på min hjemmeside, er det lige før du kan læse det på billedet af hele anlæget (man kan hvis man ved hvad der skal stå)