Shunt system virker ikke?
Hej Alle
Jeg er stadig ved at lære en del om hvordan varmesystemerne virker. Jeg har læst en hel del, og har fået en grundlæggende forståelse på systemerne.
Jeg har et 75kW håndbrændefyr der sidder med en 3000L akkumulerings tank. Jeg ved ikke helt hvordan forbindelserne til akkumuleringstanken er lavet, men finder snart ud af det. Dette spørgsmål har dog ikke så meget med det at gøre.
Jeg forstår princippet for shunt ventilen, men synes IKKE min shunt ventil gør som den burde - det virker som om den altid står helt åben (åben ud til varmestrengene). Jeg ved med sikkerhed at der er strøm til.
Termostaten der sidder på væggen står på 65*, og når anlægget er helt koldt står ventilen helt åben. Hvis jeg skruer termostaten ned under rum temperatur begynder ventilen at lukke helt(lukke så den kun cirkulere over fyret).
Når termostaten står på 65*, så står ventilen helt åben - uanset om vandet er 20* eller 90*. Er der nogle som har et bud på hvad der er los?
Jeg er stadig ved at lære en del om hvordan varmesystemerne virker. Jeg har læst en hel del, og har fået en grundlæggende forståelse på systemerne.
Jeg har et 75kW håndbrændefyr der sidder med en 3000L akkumulerings tank. Jeg ved ikke helt hvordan forbindelserne til akkumuleringstanken er lavet, men finder snart ud af det. Dette spørgsmål har dog ikke så meget med det at gøre.
Jeg forstår princippet for shunt ventilen, men synes IKKE min shunt ventil gør som den burde - det virker som om den altid står helt åben (åben ud til varmestrengene). Jeg ved med sikkerhed at der er strøm til.
Termostaten der sidder på væggen står på 65*, og når anlægget er helt koldt står ventilen helt åben. Hvis jeg skruer termostaten ned under rum temperatur begynder ventilen at lukke helt(lukke så den kun cirkulere over fyret).
Når termostaten står på 65*, så står ventilen helt åben - uanset om vandet er 20* eller 90*. Er der nogle som har et bud på hvad der er los?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1653
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Ved du om det har virket ?
Som jeg forstår det vil du gerne have at shuntventil er lukket indtil den temp. du har stillet den på er nået, så må den åbne.
Sidder føleren fast på røret og hvilket rør, frem / retur ?
Som jeg forstår det vil du gerne have at shuntventil er lukket indtil den temp. du har stillet den på er nået, så må den åbne.
Sidder føleren fast på røret og hvilket rør, frem / retur ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Hej Christian
Nej, jeg ved ikke om det har virket på noget tidspunkt, har netop overtaget ejendommen.
Ja, det er sådan jeg forstår at en shuntventil skal fungere. Føleren sidder fast i en studs på fremløbet til kedlen (røret i bunden/det tilgangen til fyret).
Nej, jeg ved ikke om det har virket på noget tidspunkt, har netop overtaget ejendommen.
Ja, det er sådan jeg forstår at en shuntventil skal fungere. Føleren sidder fast i en studs på fremløbet til kedlen (røret i bunden/det tilgangen til fyret).
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1653
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Måske temperatur føleren er defekt...
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Ja, det kunne godt være.
Er der i øvrigt nogle der ved hvad forskellen på denne type styring og en laddomat 21 er?
Er der i øvrigt nogle der ved hvad forskellen på denne type styring og en laddomat 21 er?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Den løsning du har er en elektro/mekanisk løsning hvor reguleringen sker ved at styre en aktuator påvirker en ventil, der ændrer på vand flowet. Dette ud fra nogle betingelser der er programeret ind i styringen. Og som du har fundet ud af sidder der også en elektrisk temp føler.Rakjaer skrev:Ja, det kunne godt være.
Er der i øvrigt nogle der ved hvad forskellen på denne type styring og en laddomat 21 er?
En ladeventil, eks en Laddomat 21 virker efter all "gammedags" termiske principper, dvs at reguleringen sker ved at et termo element udvides, henholdsvis sammentrækkes i forhold til vandes temperatur. Denne bevægelse påvirker en ventil, der så medfører ændringen af flowet. En langt mere simpel løsning, men med færre justeringsmuligheder
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Hej John
Tak for din forklaring. Vil jeg med fordel kunne skifte ud til en Laddomat, eller er jeg nogenlunde stillet lige? Når jeg læser om det, så virker det til at en Laddomat vil kunne udvinde mere af eftervarmen i brændekedlen end den styring jeg har nu?
Tak for din forklaring. Vil jeg med fordel kunne skifte ud til en Laddomat, eller er jeg nogenlunde stillet lige? Når jeg læser om det, så virker det til at en Laddomat vil kunne udvinde mere af eftervarmen i brændekedlen end den styring jeg har nu?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Jeg ved ikke hvor godt din nuværende shunt løsning virker, men en ladeventil er designet til netop dette, og vil utvivlsomt fungere godtRakjaer skrev:Hej John
Tak for din forklaring. Vil jeg med fordel kunne skifte ud til en Laddomat, eller er jeg nogenlunde stillet lige? Når jeg læser om det, så virker det til at en Laddomat vil kunne udvinde mere af eftervarmen i brændekedlen end den styring jeg har nu?
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Nu spørger du om en laddomat 21 vil virke, det tror jeg også den vil, men er i tvivl om ikke den er for lille til et 75kW fyr.
Den går efter specs. til 60kW
Update: Så lige at man kan få 2 modeller en -60 op til 60 kW og en -100 op til 120kW
Den går efter specs. til 60kW
Update: Så lige at man kan få 2 modeller en -60 op til 60 kW og en -100 op til 120kW
Mvh. Sophus
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Shunt system virker ikke?
Okay, jeg må få tegnet anlægget op og finde hovede og hale i det. Tidligere ejer viste tydeligvis intet om det. Eksempelvis er pumpen (den der sidder på returledningen lige før indløb i kedlen) med halv rørstørrelse af resten af anlægget. Der er flere ting der er galt med denne her installation.