Bare sådan lidt shunt viden

Indlæg af Jens J »

Hej

Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen

1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen

Eller er det

2. Retur skal bare være min 55 grader

Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Bare sådan lidt shunt viden

Indlæg af John Skov Jensen »

Alle fastbrændselskedel fabrikanter opgiver en minimums retur temp. Eks er 65 grader i returtemp opgivet i Atmos manualen og 60 grader i Orlan manualen. Hvordan det er med pillefyrs kedler ved jeg ikke
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3402
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Bare sådan lidt shunt viden

Indlæg af pelle »

Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Bare sådan lidt shunt viden

Indlæg af Hjemme teori »

pelle skrev:Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
NBE's gamle OPOP kedler hed ellers min 60 grader i fremløb og maks 15 graders forskel. Så her er altså angivet et minimum på 45 grader og ikke 55.
Jens J skrev:Hej

Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen

1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen

Eller er det

2. Retur skal bare være min 55 grader

Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er
Så der er forskellige krav, så du skal nok bare holde dig til hvad hver enkelt kedelfabrikant på en given kedel angiver!
Mvh. Sophus
Jens J
Stoker IV
Stoker IV
9
Indlæg: 121
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange

Re: Bare sådan lidt shunt viden

Indlæg af Jens J »

Så kan man jo godt sige der er noget om snakken med begge dele,